智能电动机保护器调节电机怎么设置?
来源:电工天下时间:2019-12-20 06:34:36 作者:老电工手机版>>
有关智能电动机保护器调节电机的设置方法,这里给出了智能电动机保护器调节电机的详细设置教程,供大家学习参考。
智能电动机保护器调节电机的设置
1、智能电动机保护器通电后,电动机保护器数字窗口显示000。
2、长按智能电动机保护器【设置】键5秒,进入设置模式(电机静止状态,电流为0时,能进入设置状态;电机运行时,电流不为0,不能进入设置状态,但可查询设置内容)。同时【设置】【过载】字符点亮,进入电流设置,按【△】【▽】键,设置电流值,长按【△】能连发,按一下【△】进一位,按【▽】一下降一位。设置电流值后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
3、【设置】【堵转】字符点亮,设置电机堵转允许时间(同时也设定了动作曲线),根据电机的动作特性,按【△】【▽】键,选择相应的动作曲线(3、6、9、12、15)。选择好动作曲线后,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
4、【设置】【欠载】字符点亮,设置电机欠载电流百分比,按【△】【▽】键,设定相应的欠载电流与额定电流百分比。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
5、【设置】【相序】字符点亮,设置电机相序保护功能开启(ON)还是关闭(OFF)。按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
6、【设置】【过压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置过压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
7、【设置】【欠压】字符点亮,按【△】【▽】键,设置欠压值,按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。
8、只有【设置】字符点亮,进入“复位方式”选择,按【△】【▽】键,选择【AU】(自动复位),【HU】(手动复位)
9、按【设置】键,保存设置值,并跳到下一设置项目。显示【设置】数字窗显示End,表示智能电动机保护器设置完毕。
10、按【设置】,保存设置内容,退出JL-200智能电动机保护器设置状态。
相关文章
电机保护器电流的设置方法
有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号
电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思
有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤
有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解
有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择
有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
时间:2020-12-10 06:19:44
电动机保护器接线图及注意事项
有关电动机保护器的接线图,电机保护器一般是由空开、温升继电器、缺相断路器等组成,接触器线圈和保护器线圈额定电压均是380伏。
时间:2020-05-02 22:00:06