电动机的额定功率是多少?
来源:电工天下时间:2020-05-03 07:15:23 作者:老电工手机版>>
有关电动机额定功率的相关知识,电动机的额定功率是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率,电动机的额定功率,是指电动机在额定运行(额定电压,额定频率,额定负载)条件下,转轴上输出的机械功率。
电动机的额定功率
一、电动机额定功率
电动机的额定功率是指在额定工况下工作时,转轴所能输出的机械功率。
二、适应情况
电动机额定功率的适用情况,假设电机的额定功率是10千瓦是空运还是做功时?
回答:
电动机的额定功率,是指电动机在额定运行(额定电压,额定频率,额定负载)条件下,转轴上输出的机械功率。就是说,额定功率并不是指在实际运行过程中的一个数值,它的含义实际上是描述了电动机的做功能力。
10千瓦的额定功率,当然不是指空载功率了,更不是最大输出功率。它是指在正常情况下,该电动机可以负载10千瓦的负荷,假如负荷小于10千瓦,那么该电动机的实际输出也小于10千瓦,如果负荷过小的话,就相当于“大马拉小车”不经济了。
如果实际负荷大于10千瓦,电动机的实际输出会相应的超出10千瓦,但这时电动机的温升会急剧上升,甚至烧毁电动机,这就叫超载。额定功率的意义就在于此。
在额定电压和额定频率的情况下 电机的最大输出功率 10千瓦是电机最大带负荷的能力 也就是满载时候的功率。
三、电机额定功率的计算公式?
额定功率=sqrt(3)*额定电压*额定电流*功率因数*效率,是这个么?但是平常计算的话好像都没有算上效率。
电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流 得到的是电机的输入功率,输入功率不可能等于输出功率,中间是有损耗的。这就是为什么要乘以效率了。
输出的功率是指的有功功率,所以要输入功率乘以功率因数才是有功功率,再乘以效率就是输出的功率了(额定功率)。
是额定电压乘以额定电流(或运行电流,得实际输出功率)乘以功率因数乘以电机效率。若为三相电,电压参数为380V乘以1.734,然后再乘以额定电流、功率因数和效率。
小电机的效率较低,如取0,7,大电机的交效率较高,如取0.9。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
水泵电机工作电流超过额定值时怎么办
如果电动机的工作电流增大,只要不超过电动机的额定电流,就不会有什么问题。如果电机由变频器控制,随着频率不断升高,水泵转速提高流量增加,电动机的工作电流就会增加,只需要控制变频器的输出频率在合适的数值上,以电动机的工作电流不超额定电流为准。
时间:2022-05-17 10:56:16
潜水泵怎么计算扬程功率?
问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
水泵电机工作电流超过额定值怎么解决
有关水泵的使用问题,水泵电机的工作电流超过额定值怎么办,需要看是否超过了电机的额定电流,还要看电机是否变频器控制的,所用的解决方法有所不同,下面具体来看下。
时间:2022-04-21 22:01:39
电机启动多大功率需要装软启动器?
1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15
电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响
电动机绕组线径与匝数对功率有什么影响?电动机绕组线径加粗,但匝数不变,会对电动机产生什么影响,电动机功率会不会增大,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:59:30
不同功率的单相电机的接线方法
功率较大的单相电机,其主副线圈是分开的,而且上面有离心开关,一共有6个接线端子,其接线方法与小功率单相电机是不同的,不同功率的单相电机的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-09-18 06:26:47
- 上一篇:电动机的功率因数
- 下一篇:电机额定功率与实际功率有哪些区别?