电动机运行时发生强烈振动怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-07 07:29:39 作者:老电工手机版>>
电动机的振动一般分为三种情况,即空载振动、加负载后振动和运行中突然振动。
在排查故障问题时,可以针对不同情况分别进行判断和检査。
引起空载振动的常见原因:
1、电动机基础不牢、刚度不够或固定不紧。
2、风扇叶片损坏,破坏了转子的机械平衡。
3、机轴弯曲或有裂纹。
如果加负载后振动,一般是传动装置的故障引起的,可检查以下部位是否存在缺陷:
1、胶带轮或联轴器转动不平衡。可校正传动装置,使之平衡。
2、联轴器中心线不一致,使电动机与所传动的机械轴线不重合。
3、传动胶带接头不平滑。
如果电动机运行中突然振动,多数是缺相造成的,需要重点检査熔断器熔体是否熔断、开关接触是否良好,而且要测量电网各相是否有电。
相关文章
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
电机倒顺开关怎么接线,先看明白倒顺开关的工作原理
开关种类多种多样,接线原理大同小异,但仍有很多人不太会接,电机倒顺开关该怎么接线,以下介绍了倒顺开关的接法,包括倒顺开关的工作原理,倒顺开关的实物接线图等,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:56:12
220v电动机带2个电容怎么实现倒转
220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:55:31
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
- 上一篇:怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?
- 下一篇:电动机运行中出现不正常声响是什么原因?