电动机起动前需要检查哪些项目?
来源:电工天下时间:2019-11-07 16:03:32 作者:老电工手机版>>
有关电动机起动前的检查项目,这里总结了八条电动机起动前必需检查的项目,包括检查绕组间和绕组对地绝缘电阻、检查电机的外表有无裂纹、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常等。
电动机起动前的检查项目
1、新的或长期停用的电动机,使用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。
通常对500V以下的电动机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。
绝缘电阻每伏工作电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却状态下测量。
2、检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件是否齐全,惦记的固定情况是否良好。
3、检查电机传动机构的工作是否可靠。
4、根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。
5、检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。
6、扳动电机转轴,检查转子能否自由转动,转动时有无杂声。
7、检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活,举刷手柄的位置是否正确。
8、检查电机接地装置是否可靠。
相关阅读:
相关文章
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?
问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么选择单相异步电动机的起动方式
对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
电动机维修的常规项目有哪些
有关电动机维修的知识,做好电动机的日常维修与保养,可以保证电动机的持续稳定运行,那么电动机维修的常规项目有哪些,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2022-01-18 06:11:24
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器起动时间怎么计算?
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
软启动器日常维护检查的主要内容
软启动器与其它电机产品一样,在平时的运行过程中也需要维护保养检查,那么应该如何对软启动器进行维护检查,具有的维护检查内容有哪些,下面来了解下。
时间:2021-12-24 12:31:08
- 上一篇:电机额定功率与实际功率有哪些区别?
- 下一篇:三相异步电动机的启动与制动原理