电动机运行中振动较大的故障问题
来源:电工天下时间:2021-10-19 10:38:22 作者:老电工手机版>>
电动机运行中振动较大
一、故障原因
1、由于磨损轴承间隙过大;
2、气隙不均匀;
3、转子不平衡;
4、转轴弯曲;
5、铁芯变形或松动;
6、联轴器(皮带轮)中心未校正;
7、风扇不平衡;
8、机壳或基础强度不够;
9、电动机地脚螺丝松动;
10、笼型转子开焊断路;绕线转子断路;加定子绕组故障。
二、故障排除
1、检修轴承,必要时更换;
2、调整气隙,使之均匀;
3、校正转子动平衡;
4、校直转轴;
5、校正重叠铁芯;
6、重新校正,使之符合规定;
7、检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状;
8、进行加固;
9、紧固地脚螺丝;
10、修复转子绕组;修复定子绕组。
相关文章
电机发生振动的三种常见原因
在电机的运行过程中导致电机出现振动的原因不止一种,一是电磁原因,二是机械原因,三是电机混合的原因,无论是电源、定子或转子故障,还是电机本身的问题,都可能引起电机振动现象。
时间:2022-07-18 05:15:16
处理电机振动的11个步骤
当电机出现振动的故障问题时,应该如何进行检修处理,具体需要哪些步骤,以下是处理电机振动的11个步骤,供大家参考。
时间:2021-12-11 07:52:23
电机振动(震动)异常的原因有哪些
有关电机的故障问题,电机噪声起因于振动,因振动频率的不同,会感觉到噪声或振动,那么电机振动(震动)异常的原因有哪些,如何针对电机震动的问题进行检查,下面来了解下。
时间:2021-12-11 07:45:07
如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:42:51
电机振动的常见原因有哪些
有关电机振动的知识,电机在运行过程中,会由于各种原因引起振动现象,那么电机振动的常见原因有哪些,电机振动的危害有哪些,下面一起来看下。
时间:2021-12-11 07:40:33
振动电机容易烧毁的常见原因有哪些
有关振动电机的常见故障问题,振动电机在运行过程中易出现烧毁现象,一般是由哪些原因引起的,究竟是地脚固定螺栓松动的原因,还是轴承抱死的原因,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:29:44
步进电机振动的测量测试方法
有关步进电机的知识,步进电机是很常见的电机,在实际生产中应用较多,那么对步进电机振动进行测量与测试,需要注意什么问题,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:28:15
振动电机烧毁的常见原因与预防措施
有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:25:10
- 上一篇:电动机铭牌数据有哪些
- 下一篇:电动机通电后不转动,但无异响无异味和冒烟