>首页 > 电工基础 > 电动机>电动机星三角启动时启动时间的计算方法 正文

电动机星三角启动时启动时间的计算方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-11 13:52:17

电动机星三角的启动时间

电动机星三角启动时转换的延时时间,没有确定的计算公式,需要视负载的类型和大小来定。

一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就越长。

对于小负载,时间可以设得短一点(5-8秒),大负载要设得长一些(8-15秒)。时间设置太短,起不到Y-△启动时降低启动电流的目的,时间太长也不行,会把电机烧毁。

电动机星角启动转换时间经验公式:2倍的电动机容量的平方根加4,单位是秒。

电动机星三角启动时启动时间的计算方法

附:30KW电机星三角启动怎样计算转换时间

星三角启动时间的确定方法

计算公式: (容量开方×2)+4 (秒)

口诀:

电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。

电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。

总结:

计算星三角启动转换时间:时间=2*功率开根号+4,此题额定功率为30kw,算出转换时间为15秒。

    相关文章
    • 时间继电器控制的星三角降压启动电路图

      时间继电器控制的星三角降压启动电路图

      时间继电器控制的星三角降压启动电路图,

      时间:2021-10-16 18:19:19

    • 一例星三角降压启动的电路图及运行原理

      一例星三角降压启动的电路图及运行原理

      一例星三角降压启动的电路图及运行原理,

      时间:2021-10-16 18:16:54

    • 一文看懂电动机星三角降压启动的电路图

      一文看懂电动机星三角降压启动的电路图

      在电动机的启动电路中,星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的电路,对于初学者来说,这类电路比较难掌握,下面就用图解的方式来介绍下星三角降压启动的电路图,一起来学习下。

      时间:2021-10-12 13:16:13

    • 一个按钮控制电机启动停止电路图解

      一个按钮控制电机启动停止电路图解

      一个按钮控制电机启动停止电路看似简单,却存在很强的逻辑关系,有些电工朋友对这类电路不是很了解,下面就用图解的方式分析一下这个电路。

      时间:2021-10-12 13:11:16

    • 单相电容启动电动机怎么实现正反转

      单相电容启动电动机怎么实现正反转

      单相电容启动电动机如何启动正反转控制,由掉换启动绕组或主绕组的头尾来实现,启动绕组和主绕组任意一个的头和尾顺序颠倒过来,即可以改变电机的旋转方向。

      时间:2021-09-18 06:04:23

    • 电动机起动次数及间隔时间规定是什么

      电动机起动次数及间隔时间规定是什么

      电动机起动次数及间隔时间规定a、正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷态情况下,启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;热态情况下,允许起动1次;不论是冷态还是热态,电动机起动失败后,均

      时间:2021-09-16 06:28:35

    • 星三角控制起动电路的实际接线方法

      星三角控制起动电路的实际接线方法

      星三角控制电路怎么接线,这种电路看起简单,但要想把线接好也是不容易的。以下是自己实现的星三角控制电路接线方法,一起来学习下。星三角起动电路中需要的元件:一个断路器、一个...

      时间:2021-09-10 13:39:48

    • 电机星三角降压启动的控制电路图详解

      电机星三角降压启动的控制电路图详解

      电机星三角降压启动的控制电路图,异步电动机星三角起动控制电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,实现星形-三角形降压启动控制,Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。

      时间:2021-06-25 08:49:24

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有