45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2021-04-19 10:19:49
45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?
注意,不要直接启动。
45KW三相交流异步电动机的额定电流接近90A,8极转速在720转/分,在启动时的启动电流特别大,对供电线路的变压器的额定功率要求比较大。如果是专变的话,在变压器功率足够大的情况下,可以直接启动。
如果当地有电器经销商,可以去购买一台45KW的Y/△降压启动柜来控制电机;不过启动柜的价格不便宜,如果这台电机所带的机械设备对转速要求比较严格,最好将变频器送到生产厂家去维修。
查找变频器为什么损坏,找出具体的原因,有针对性的维修处理,才能避免再次出现同样的问题。
如果电机和所带动的机械要求不严格,且自己动手能力强,可以购买电气元器件来安装一台Y/△电机降压启动柜,可以做到一劳永逸,长时间来正常运转,经济帐要计算好。
只要电源足够大,理论上多大的电机都可以直接起动,45kw电机只要供电变压器不小于200kvA可以直接起动(100kvA变压器也能让45kW电机直接起动,只不过起动时电压降大,影响同一变压器的其它电气设备正常运行)。而且,在相同功率下,低转速电机比高转速电机容易起动。
查看下负载是什么设备,能否允许直接启动,看下负载空载和重载的启动情况,如果空载重载都可以直接启动,那么可以甩掉变频器直接启动。直接启动启动电流较大,是电动机额定电流的6到8倍,接触器,空开,电源及负荷电缆都要承受直起的电流冲击,要选大点。还有电源变压器要大,不小于200kva。另外,直起时到电动机处电压降要不大于额定电压的百分之五。
45kw8极电机,应是600多转/分,力矩大,完全可以直接启用,但必须专用变压器的,无问题。使用滑环电机一样8极45kw在起重机主勾上。
是否可以直接启动有规章可循,查询下当地的“低压电器设备安装管理规程”,一般45千瓦的电机是不可以直接启动的,可用变频器、星三角、软启动等,不可以直接启动。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38
电机倒顺开关怎么接线,先看明白倒顺开关的工作原理
开关种类多种多样,接线原理大同小异,但仍有很多人不太会接,电机倒顺开关该怎么接线,以下介绍了倒顺开关的接法,包括倒顺开关的工作原理,倒顺开关的实物接线图等,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:56:12
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
220V单相电机正反转的实物接线图
不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
带离心开关的单相交流电机电容接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47