电机温度与温升的小知识
来源:电工天下时间:2019-12-26 15:26:40 作者:老电工手机版>>
有关电机的温度与温升的小知识,电机的温度要求是什么,电机的温升范围是多少,作为电工小白的你,一定要了解下这方面的知识。
电机温度
一般来说,电动机的温度范围在多少才为合适,这需要看电动机的绝缘等级,如果是A级,那么环境温度40℃,电机的外壳温度要小于60℃才行。
电动机的极限温度,也是与电机的绝缘等级密切相关的,比如A级的极限工作温度为105℃,而A级的最高允许工作温度是90℃。
电机在额定负载的情况下,一般外壳温度不能高于八十度,正常在六七十度左右,水泵电机除外。
电机温升
用温升来衡量电机的发热程度,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,则电机已发生故障。
温升与气温等因素的关系:
1、当气温下降时,正常电机的温升会稍许减少。这是因为绕组电阻R下降,铜耗减少。温度每降1℃,R约降0.4%。
2、对自冷电机,气温变化对大型电机和封闭电机影响较大,环境温度每增10℃,由于绕组铜损随气温上升而增加,则温升增加1.5~3℃。
3、当空气湿度每增高10%,因导热改善,温升可降0.07~0.38℃,平均为0.19℃。
4、海拔的高低,对温升也有影响,海拔以1000m为标准,每升100m,温升增加温升极限值的1%。
以上就是电机的温度与温升的小知识,希望对大家有所帮助。
相关文章
电动机轴承允许的温度是多少
有关电动机轴承的知识,电动机在工作过程中,轴承温度会快速升温,如果超过限定的温度值,就会发生故障问题,那么电动机轴承允许的温度是多少,下面一起来看下。
时间:2021-03-31 12:01:30
怎么凭听觉及温度经验来判断电机轴承是否有问题
有经验的维修工人可以凭借听、闻、摸来判断电机的轴承是否工作正常,以此来检查与判断电机轴承的一些常见的故障现象,这也是判断电机轴承问题的常用方法,下面与小编一起来了解下。
时间:2021-03-31 11:20:18
测量电动机温度的方法:手感法与温度计法
有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法(手触摸电动机规定部位)与温度计法(用温度计直接测定电动机的温升),并介绍了温度的计量方法,供大家学习参考。
时间:2020-11-30 14:09:36
三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题
有关三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题,电动机温升过高或冒烟的原因是什么,出现温度升高过快或电机冒烟故障的处理方法。
时间:2020-02-12 15:31:51
电动机轴承温度过高怎么办?
电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。
时间:2020-02-12 14:04:25
电动机温度的二种测量方法
有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法与温度计数,手感法是用手触摸电动机规定部位,根据手感热度的强弱来估计电动机温度大小,温度计法是用温度计直接测定电动机的温升。
时间:2020-02-07 10:41:10
电机各部位温度限值多少
电机不同部位的温度以多少为限,才能保证电机的正常运行,比如电机外壳的温度多少为好,电机的轴承处的温度限值为多少,这些都是需要了解的。
时间:2019-12-26 16:44:26
导致电机温升过高的非机械电气故障原因
在电机的生产运行中,导致电机温升过高的原因很多,这里只谈一谈非机械电气故障原因,环境温度高,电机缺少风扇等原因,也会导致电机温升过高,电机损坏或烧毁等故障。
时间:2019-12-26 16:26:39