电动机起动时有嗡嗡声的原因,电动机起动嗡嗡作响的处理方法
来源:电工天下时间:2019-11-01 11:15:41 作者:老电工手机版>>
电动机在起动时不能正常启动,且伴有嗡嗡声等噪音,遇到电动机的这类故障时,要极时停止电动机,并找到出现嗡嗡声的原因,采取正确的处理方法来解决该问题。
二、电动机起动时有嗡嗡声的原因
接通电源后电动机只有嗡嗡声,但却不能正常起动 电动机起动时出现此类故障现象,其可能原因有:
1、三相电源未全部接通,缺相运转时,会出现嗡嗡声;
2、被拖动的负载农机具,因故障而卡住不动;
3、定子绕组引出线始末端接错或绕组内部接线被接反、接错;
4、定子绕组或转子绕组有一相断路;
5、在改极后的电动机中,当定转子槽数配合不当时,极易导致电动机发出嗡嗡的声响。
以上就是导致电动机出现嗡嗡声的几大原因,找对引起故障的原因,才能对症下药,减少类似故障的发生。
相关问题:
二、电动机起动嗡嗡作响的处理方法
若电动机起动过程中有上述情况,经检测核实后,可采取以下处理方法:
1、对电源线、电动机引出线、熔断器、开关的各对触点进行仔细检查,找出断路故障的位置予以排除;
2、查看所拖动的负载农机具卡住不动的原因并加以处理;
3、接错的引出线始末端经检测后给予改正;
4、定、转子绕组的断路故障可用万用表、兆欧表检测找出后,予以重新连接即可;
5、定、转子槽数配合不当时,则可采取将转子外径适当车小或选择适宜的定子绕组跨距,以及另换新转子等措施予以合理解决。
以上介绍了电动机在起动时发出嗡嗡声的原因,以及电动机起动嗡嗡作响的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机突然嗡嗡声不转怎么修理,需要换掉吗?
问题描述:电机突然有嗡嗡声且不转,究竟怎么回事,应该怎么修理,要不要更换掉?
回答:电机在运行过程中突然停运,并且伴有嗡嗡声,这种现象未必就是缺相,尤其是单相电如果单相电机缺少一相,电机不可能产生嗡嗡声。时间:2022-05-13 19:41:55
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?
问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么选择单相异步电动机的起动方式
对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
软启动器起动时间怎么计算?
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?
单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?电机可以正常正转,说明电机线圈、启动电容均没有问题。但电动机在反转时不转,并且发出嗡嗡响声,说明接线接错了。
时间:2021-12-05 10:56:20
电动机起动次数及间隔时间规定是什么
电动机起动次数及间隔时间规定a、正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷态情况下,启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;热态情况下,允许起动1次;不论是冷态还是热态,电动机起动失败后,均
时间:2021-09-16 06:28:35