电动机发出嗡嗡声是什么原因?(问题)
来源:电工天下时间:2019-11-01 11:04:05 作者:老电工手机版>>
常见的电动机故障,电动机不转有嗡嗡声怎么办,从哪几个方面来查找这类故障的原因,电动机不转且有嗡嗡声究竟是什么原因引起的,如何处理这类故障,一起来了解下。
电动机有嗡嗡声且不运转的问题
一、电动机不转有嗡嗡声的原因
1、由于电源的接通问题,造成单相运转;
2、电动机的运载量超载;
3、被拖动机械卡住;
4、绕线式电动机转子回路开路成断线;
5、定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
二、电动机不转有嗡嗡声的处理方法
1、情况一,需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象;
2、情况二,将电机卸载后空载或半载启动;
3、情况三,估计是由于被拖动器械的故障,卸载被拖动器械,从被拖动器械上找故障;
4、情况四,检查电刷、滑环和启动电阻各个接触器的接合情况;
5、情况五,需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和短路。测量电动机接线柱,如三相电压平衡且为额定值可判为严重过载。
三、电动机不转有嗡嗡声的检查步骤
首先去掉负载,若电动机的转速与声音正常,可以判定过载或负载机械部分有故障。若仍然不转,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,则测三相电流,如三相电流平衡但比额定值大,则有可能是电动机的机械部分被卡住,如电动机轴缺油、轴承锈死或损坏严重、端盖或油盖装得太斜、转子和内膛相碰(也叫扫膛)等。
若用手转动电动机轴到某一角度感到比较吃力或听到周期性的“嚓嚓”声,可判断为扫膛。
主要原因:
(1)轴承内外圈之间间隙太大,需更换轴承;
(2)轴承室(轴承孔)过大,长期磨损造成内孔直径偏大。应急措施是电镀一层金属或加套,也可在轴承室内壁上冲些小点;
(3)轴弯曲、端盖止口磨损。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合
有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求
选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32