电动机发热故障的排除方法,电动机温度的测量方法
来源:电工天下时间:2019-11-01 09:41:47 作者:老电工手机版>>
有关电动机发热故障的排除方法,电动机故障的判断与排除方法,当电机温度超过最高工作温度,或温升超过规定值时,这一类故障的排除方法,并介绍了电动机温度的测量方法。
一、电动机发热故障的排除方法
当电机温度超过最高工作温度,或电机温度超过规定值,或电机温度暂示超过规定值,但在低负荷时温升突然增大时,说明电机有故障。
判断与排除方法:
1、在额定负荷下温升未超过温升限度,仅由于环境温度超过40℃,而使电机温度超过最大允许工作温度。这种现象说明电机本身是正常的。
解决办法:用人工方法使环境温度下降,如办不到,则必须减负载运行。
2、在额定负载下温升超出铭牌规定。 不管什么情况,均属电机有故障,必须停机检查,特别对温升突然变大更要注意。
外部原因:电网电压太低或线路压降太大(超过10%),负载太重(超过10%),电机与机械配合不当;
内部原因:单相运行、匝间短路、相间短路、定子接地、风扇损坏或未固紧、风道阻塞、轴承损坏,定转子相擦、电机与电缆接头发热(特别是铜铝或铝铝连接)、电机受腐蚀或受潮等。
此外,从理论上讲电机均可正反转,但有些电机的风扇有方向性,如反了,温升会超出许多。总之,必须针对各种具体情况,排除故障。
二、电动机温度的测量方法
通常说A级的极限工作温度为105℃,A级的最高允许工作温度是90℃。那么,极限工作温度与最高允许工作温度有何不同?
其实,这与测量方法有关,不同的测量方法,其反映出的数值不同,含义也不一样。
1、温度计法
其测量结果反映的是绕组绝缘的局部表面温度。这个数字平均比绕组绝缘的实际最高温度即“最热点”低15℃左右。该法最简单,在中、小电机现场应用最广。
2、电阻法
其测量结果反映的是整个绕组铜线温度的平均值。该数比实际最高温度按不同的绝缘等级降低5~15℃。该法是测出导体的冷态及热态电阻,按有关公式算出平均温升。
3、埋置温度计
试验时将铜或铂电阻温度计或热电偶埋置在绕组、铁心或其它需要测量预期温度最高的部件里。其测量结果反映出测温元件接触处的温度。大型电机常采用此法来监视电机的运行温度。
各种测量方法所测量到的温度与实际最高温度都有一定差值,因此需将绝缘材料的“极限工作温度”减去此差值才是“最高允许工作温度”。
以上简单介绍了电动机发热故障的排除方法,以及电动机温度的测量方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电动机发热超温或冒烟原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机发热超温或发生冒烟,这是什么原因引起的,可能是电源电压达不到标准,也可能是电动机运转环境的影响,以下分享了电动机发热超温或冒烟的处理方法,供大家参考。
时间:2022-04-28 18:20:26
软启动器发热故障的常见原因

软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
电动机轴承允许的温度是多少

有关电动机轴承的知识,电动机在工作过程中,轴承温度会快速升温,如果超过限定的温度值,就会发生故障问题,那么电动机轴承允许的温度是多少,下面一起来看下。
时间:2021-03-31 12:01:30
怎么凭听觉及温度经验来判断电机轴承是否有问题

有经验的维修工人可以凭借听、闻、摸来判断电机的轴承是否工作正常,以此来检查与判断电机轴承的一些常见的故障现象,这也是判断电机轴承问题的常用方法,下面与小编一起来了解下。
时间:2021-03-31 11:20:18
测量电动机温度的方法:手感法与温度计法

有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法(手触摸电动机规定部位)与温度计法(用温度计直接测定电动机的温升),并介绍了温度的计量方法,供大家学习参考。
时间:2020-11-30 14:09:36
电动机轴承温度过高怎么办?

电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。
时间:2020-02-12 14:04:25
电动机温度的二种测量方法

有关电动机温度的二种测量方法,分为手感法与温度计数,手感法是用手触摸电动机规定部位,根据手感热度的强弱来估计电动机温度大小,温度计法是用温度计直接测定电动机的温升。
时间:2020-02-07 10:41:10
电机各部位温度限值多少

电机不同部位的温度以多少为限,才能保证电机的正常运行,比如电机外壳的温度多少为好,电机的轴承处的温度限值为多少,这些都是需要了解的。
时间:2019-12-26 16:44:26
- 上一篇:高压电机启动时间,高压电动机的启动注意事项
- 下一篇:电动机发热的合理范围是多少