低压电动机的启动时间与注意事项
来源:电工天下时间:2019-08-11 12:35:26 作者:老电工手机版>>
一、低压电动机的启动时间
1、在正常情况下,厂用电动机允许在冷态下启动两次,每次间隔时间不得少于5分钟;
2、在热状态下,只允许启动一次。
3、只有在处理事故时,以及启动时间不超过2~3秒的电动机,可以按上述规定增加启动一次。
4、75-200kW以下的电动机,启动间隔时间不应小于30分钟。
5、200~500kW的电动机,启动间隔时间不应小于1小时。
6、500KW以上的不应小于2小时。
二、低压电动机的启动注意事项
(1)启动时发现电动机冒火或启动后振动过大,应立即拉闸,停机检查。
(2)在正常情况下,厂用电动机允许在冷状态下启动两次,每次间隔不得少于5分钟;在热状态下启动一次。只有在处理事故时,以及启动时间不超过2-3秒的电动机,可多启动一次。
(3)如果启动后发现运转方向反了,应立即拉闸,停电,调换三相电源任意两相接线后再次启动。
(4)如果接通电源开关,电动机转不动,应立即拉闸,查明原因消除故障后重新启动。
(5)接通电源开关后,电动机发出异常响声,应立即拉闸,检查电动机的传动装置及熔断器等。
(6)接通电源开关后,应监视电动机的启动时间和电流表的变化,如启动时间过长或电流表迟迟不返回,应立即拉闸,进行检查。
三、电动机启动前的准备工作
电动机起动前的准备工作:
1、首选检查、观察电机及被拖动设备周围有无影响设备运行的人员,令其离开,至安全距离。
2、检查被拖动设备及电动机有无、堵现象,有,必须设法处理好。
3、检查电源电压是否处于正常状态{三相380V系统,对于小功率(<13KW)电压须在365V-395V之间,电机功率13KW以上,功率赿大,电压要求赿高。三相电压平衡情况,最高相电压-最低相电压小于15V}。
4、试运行控制系统(断开主开关,合上控制电源),起动动作是否正常(接触器、各继电器)。正常无误后,停止,恢复到起动前状态,合上主电源开关,进入电机正常起动程序。
以上介绍了低压电动机的启动时间及相关注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32