三相异步电动机不同调速特性的原理应用
来源:电工天下时间:2019-12-05 09:36:21 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机不同调速特性的原理应用
原文标题:三相异步电动机的调速特性
由公式在已知T的条件下可推算出S:
再由公式和公式可得到:
根据上述公式,改变其四个参数(Tmax、Sm、f、p),有如下4种相应的调速方法:
1、调压调速
2、转子电路串电阻调速
3、改变极对数调速
4、变频调速
1.改变定子磁极数的调速特性
由式 n0=60f/p 可知,如果磁极对数p减小一半,则旋转磁场的转速n0将提高一倍,转子转速n差不多也提高一倍。
因此,改变p可以得到不同的转速。 如何改变磁极对数,取决于定子绕组的布置和联接方式。
原理:变换异步电动机绕组极数从而改变同步转速进行调速,其转速是按阶跃方式变化,而非连续变化。
应用:变极调速主要用于笼型异步电动机,变极电动机有转换单绕组接线改变极数的电动机和同一铁芯上设置两个以上极数不同绕组的电动机。
下图是YD系列(IP44)变极多速三相异步电动机。
YD系列(IP44)变极多速三相异步电动机
2.改变定子回路电压的调速特性
3.改变定子回路电源频率的调速特性
原理:
利用电动机的同步转速随频率变化的特性,通过改变电动机的供电频率进行调速。
间接变换方式(交-直-交变频)
原理:
把交流电通过整流器变为直流电,再用逆变器将直流电变为频率可变的交流电供给异步电动机。
电压型变频调速:
原理:整流输出经电感电容滤波,具有恒压源特性,逆变器具有反馈二极管,是一种方波电压逆变器。变频器对三相交流异步电动机提供可调的电压与频率成比例的交流电源。
缺点:这种方法若不设置与整流器反向并联的再生逆变器,则不能实现再生制动。
应用:电压型变频器一般在单方向运转、不要求快速调节及多台电动机协调运行等场合使用。
猜你喜欢:
-
三相异步电动机的调速控制原理
有关三相异步电动机的调整控制,异步电动机的转差率,三相异步电动机的变极调速,三相异步电动机的变转差率调速,以及三相异步电动机的变频调速等。....
-
三相交流电动机的转速与调速
有关三相交流电动机的转速与调速问题,交流三相电动机的转速受极对数、电动机的种类、电源频率的影响,交流三相电动机的调速方法。....
-
三相异步电动机极数
三相异步电动机极数与调速方法,三相异步电动机转速公式,以及三相异步电动机极数与转速间的关系,变极对数调速方法,绕线式电动机转子串电阻调速方法等。....
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
电机倒顺开关怎么接线,先看明白倒顺开关的工作原理
开关种类多种多样,接线原理大同小异,但仍有很多人不太会接,电机倒顺开关该怎么接线,以下介绍了倒顺开关的接法,包括倒顺开关的工作原理,倒顺开关的实物接线图等,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:56:12
倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图看一看
倒顺开关主要控制电机的正反转,可以控制三相电机和单相电机,三相电机实现正反转,主要靠改变三相电源相序来实现。倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-22 05:47:12
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机点动控制电路图的工作原理图解
在电动机的控制电路中,点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转,点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 16:15:24
电机按钮互锁正反转控制的电路图与工作原理
一例电机按钮互锁正反转控制的电路图,按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理相似,这种电机正反转电路的优点是操作方便,缺点是容易产生短路故障。
时间:2022-06-24 14:36:42
220v调速器怎么正确接线
有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21
- 上一篇:三相异步电动机三种制动方式(多图)
- 下一篇:三相异步电动机常见启动方式(多图)