电机外壳防护型式和冷却方法的主要方式
来源:电工天下时间:2019-11-11 10:10:28 作者:老电工手机版>>
有关电机外壳防护型式和冷却方法,电动机的防护型式:代号为IPXX,防护标志由字母IP和两个表示防护等级的表征数字组成,电机外壳冷却方法:电机冷却方法代号由字母IC、冷却介质代号和两位表征数字织成。
电机外壳防护型式和冷却方法
1、电动机的防护型式:代号为IPXX
防护标志由字母IP和两个表示防护等级的表征数字组成。
第一位数字表示:防止人体触及或接近壳内带电部分及壳内转动部件,以及防止固体防异物进入电机。
第二位数字表示:防止由于电机进水而引起的有害影响。
2、电动机的冷却方法
电机冷却方法代号由字母IC、冷却介质代号和两位表征数字织成。
第一位数字代表冷却回路布置。
第二位数字代表冷却介质驱动方式。【电机外壳防护型式和冷却方法的主要方式】
3、常用冷却方法
1)、开启式,防滴式,冷却方法为IC01——空气可以通过电机自带风扇进出电机内腔,将电机内部热量带走。
可以适合电机的功率从很小到很大,但由于电机内部可出进出空气,电机内部有灰尘,形响电机的绝缘性能,原JS系列电机使用较多,现在的Y系列电机使用较少,只有在环境条件较好的情况下才有使用。
2)、封闭式,防护等级为IP44以上,冷却方法分为:
IC411——全封闭自扇冷,电动机外壳带散热片,内风路和外风路靠自带风扇循环。全封闭自扇冷电机具有结构简单,制造成本低等优点,在电机功率许可和能够达到冷却效果的条件下应优先选用。
IC511——全封闭自扇冷,电动机周围带散热管,内风路和外风路靠自带风扇循环。具有结构相对独立的特点,我公司引进西门子公司电机中心高在560以上的隔爆型电机使用这种结构的较多。
IC611——电动机上部带散热管式散热器,内风路和外风路靠自带风扇循环。当电机功率较大,需要一定的散热量,电机自身散热片不能满足散热要求情况下使用,如YKK、YAKK系列电机,电机运行相对于水冷方式比较独立。
IC81W——全封闭,电动机上部带水冷散热器,内风路靠自带风扇循环。这种冷却方式冷却量较大,可以将电机功率做到很大,但缺点是需要水源和管线,成本高,结构复杂,维护困难。
IC416——全封闭,电动机外壳带散热片,内风路靠自带风扇循环,外风路靠强制风机循环。(变频电机)
IC616——电动机上部带散热管式散热器,内风路靠自带风扇循环,外风路靠强制风机循环。(高压变频电机)
电动机冷却方式的选择原则是:从电机独立性考虑,电机冷却方式能采用自扇冷的不采用强制冷却,能采用空冷的不采用水冷。
低压电机1000KW以下、高压非防爆电机2000KW以下的2、4极电机采用IC411这种冷却方式。
高压电机1000KW以上电机宜采用IC611,2000KW以上宜采用IC81W水冷。
相关文章
电动机外壳带电怎么办?
电动机外壳带电怎么办?当发现电动机的外壳带电时,应从以下几个方面进行检查 :1、绕组是否受潮,绝缘是否老化。对受潮的绕组应进行干燥处理,绝缘严重老化的绕组应进行更换。
时间:2021-11-07 07:25:00
如何选择不同防护型式的电动机?
电动机有不同的防护类型,那么在实际的生产环境中,应该怎么来选择不同防护型式的电动机,具体分为哪几种情况,下面一起来看下。
时间:2021-10-31 18:11:08
电动机外壳带电的问题原因
有关电动机外壳带电的问题,造成电动机外壳有时带电,常见原因为引出线绝缘磨损而碰壳,电动机长期过载,铁芯硅钢片未压紧等。
时间:2020-02-12 15:23:06
三相异步电动机防护等级(IP)含义图解
有关三相异步电动机防护等级(IP)的含义,防护等级:表示电动机的防护能力,格式为IP * *(星号是两位数字,如IP 4 4),IP是防护的英文缩写。
时间:2020-02-08 10:42:59
电动机外壳带电怎么办,电机外过带电故障的处理方法
有关电动机外壳带电的原因与处理方法,机壳接地不良导致保护接地失效等,会导致电动机外过带电,绕组漏电也会产生外壳带电,电动机外壳带电的解决办法。
时间:2020-01-08 10:47:48
电机怎么冷却,电机冷却的四种方式
电机在运行过程中产生热量,电机需有良好的冷却方式,才能控制好电机的温度,以保证电机的稳定运行,那么电机怎么冷却,电机的冷却方式有哪些,一起来看下。
时间:2019-12-29 10:00:46
电机外壳带电的可能原因
电机外壳带电的可能原因,磨砂三相电机接线完成后外过带电,是电机的一相或三相漏电,还是电机引出线某处磨破了与外壳短路,或电机接地线的问题。
时间:2019-12-17 09:39:12
电动机的冷却方式,电动机的冷却介质
本文介绍了电动机的冷却方式与冷却介质,在电动机的运转过程中,由于产生的铁损与铜损,以及其它元件产生的热量,会导致电动机处理持续发热的状态,电动机需有一些冷却方式来降温。
时间:2019-11-01 11:32:40