>首页 > 电工基础 > 电动机>如何检测电机漏电 正文

如何检测电机漏电问题?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-13 08:12:10

如何检测电机漏电?

电机漏电的检查方法

电机外壳用手触及时麻电,则说明绕组绝缘不良,这时触电机引线,另一根表笔与电机外壳或定子铁一相。

指针摆动,则说明绕组中有漆包线与电机外壳绝缘性能不 好,造成电机外壳漏电。

电机绕组短路或开路如何检查?一般家用洗衣机采用电容式运转电机,起动与运转绕组 的阻值应接近。

只要用万用表欧姆档去测量绕组公共端与两声引线间的电阻值,如果阻值相差大,则阻值少的一组就可能 短路。使用时就会使电机发热。如何检测电机漏电?

电机“漏电”问题的分析:

,电机漏电现象

在电机使用中,会发现电机有“漏电”现象产生,有的甚至会产生100V以上的静电电压,这样高的静电电压会让人有刺痛的感觉,以致让人会误认为电机“漏电”了,其实这只是感电。感电的感应电流通常比较小,不会产生严重的后果。

二,电机漏电的原因

现代变频器的控制原理绝大多数都采用了脉宽调制(PWM)控制方式,为保证变频调速系统的负载响应性及运行平稳性,同时为了降低电机运行时发出的高频噪音,调制波的频率一般都达到了4K及以上,特别是中小功率的变频器,因输出电流较小,载波频率可达10K以上。

因此,变频器输出的电压实际上是一系列宽度不同的脉冲。

另外,在一些高性能的电流矢量变频器中,例如安川G系列变频器、优利康YD系列变频器、丹佛斯VLT5000系列变频器等等,在这些变频器中都接有直流滤波的大电容,使得输出脉冲的上升下降沿都比较陡。

所以,由于电机线圈与电机外壳之间有一个等效电容存在,就在电机的外壳上感应出了一定的电压。

随着频率的增加“漏电”越来越小,低速的时候“漏电“比较严重但是,感应电压与漏电电压是不同的,感应电压虽可能比较高,但感应电流通常比较小,不会产生特别严重的后果。

而漏电是由于电机的绝缘受到了损坏,线圈与外壳间的绝缘电阻变得很小,输出电压直接通过这个变小的绝缘电阻,使电机外壳带电,并会危及人身安全。

三,电机漏电的处理措施

根据国家的电气安装安全规程,电动机必须安全可靠接地,在三相四线制供电系统中,零线(N)必须在车间接入点重复接地接地电阻要小于4Ω。 如何检测电机漏电?

同样,在使用变频器的调速系统中,电机的接地是必要的。这不仅能使感应电压有释放回路,同时能保护因电机的绝缘故障引起的漏电事故,还能减少变频器对其它电气设备的干扰,使电气设备都能安全可靠地运行。

这样检测出来的是感电,而非漏电。(详细参数请参阅国家电工法手册,国家电气安装安全规程)况且在做CE认证时也不会用这种方法测漏电。

摇表,或用万用表检测漏电电流,即给电机同上一相电,用万用表的交流电流挡测量电机外壳对地电流,但应注意安全。

用摇表一端接电机绕组,另一端接电机外壳,摇动仪表电阻低于2兆欧就可以判断其漏电。

怎么查电机漏电?

最好的方法是用摇表(兆欧表)测量电机绕组对外壳的绝缘电阻,一般应在0.5兆欧以上,当然也可以用万用表的10K 档测量,但不太可靠。

    相关文章
    • 单相电机漏电接地线跳闸怎么办?

      单相电机漏电接地线跳闸怎么办?

      单相电机漏电的问题,单相电机漏电时怎么接地线,单相异步电机漏电接地线跳闸的问题,单相电机漏电接地线跳闸怎么办,电机外壳漏电的检查方法。

      时间:2020-01-31 07:14:01

    • 电机外壳漏电怎么办,数字万用表测电机漏电的方法

      电机外壳漏电怎么办

      有关电机外壳漏电的测量方法,电机外壳漏电怎么办,绕组绝缘不良导致的电机漏电问题,数字万用表测电机外壳的漏电值大小的方法。

      时间:2016-06-13 07:28:42

    • 电动机漏电什么原因?电动机漏电前后的处理措施

      电动机漏电什么原因?

      有关电动机漏电的原因,电动机出现漏电怎么办,如何用万用表测量漏电,测量漏电问题,万用表的使用方法,万用表测量直流电压步骤。

      时间:2016-06-13 06:57:08

    • 电机漏电怎么办?电机硬漏电与软漏电的处理方法

      电机漏电怎么办?

      有关电机漏电的处理方法,电机漏电怎么办,电机漏电分为硬漏与软漏二种,电机发生漏电后的常用处理方法,万用表测量漏电位置的方法。

      时间:2016-06-13 06:25:29

    • 单相电动机漏电与外壳漏电的原因

      单相电动机漏电与外壳漏电

      有关单相电动机漏电与外壳漏电的原因,分为单相异步电动机外壳正常漏电,单相异步电动机外壳不正常漏电二种情况,以及电机外壳漏电的处理方法等。

      时间:2016-05-14 06:55:21

    • 电机漏电的原因与排除方法

      电机漏电的原因

      有关电机漏电的原因与排除方法,电刷灰与其它灰尘的堆积,引出线碰壳,绝缘电阻下降,以及电机绝缘老化,均会造成电机漏电故障。

      时间:2016-05-14 06:46:18

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有