电动机润滑知识:电动机润滑剂选择标准
来源:电工天下时间:2019-06-24 10:18:56 作者:老电工手机版>>
有关电机动润滑的相关知识,电动机润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等,这里提供了一张电动机用油的容量、工作条件的对照表,从大家参考。
电动机润滑知识:电动机润滑剂选择标准
电动机的品种与规格大小众多,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。
小型电动机常用滑动轴承,在轴承座内设有储油槽或油池采用甩油环和油链、甩油圈在轴套内使用润滑油循环润滑,也有用油绳润滑的,保持润滑油的耐用寿命为20000-4000H。
中型电动机多用滚动轴承(Ф内径25mm以上),使用润滑脂润滑,通常一次性装填润滑脂(轴承内装填约1/2脂,使用1年后再清洗更换)。
大型电机中可能使用滚动轴承或滑动轴承,两种润滑剂都可能使用,一般滑动轴承用油润滑,滚动轴承用脂润滑。
电动机的轴承温度一般应控制在65-80之间,合金滑动轴承最好低于65。
下表为电动机用油。
表 电动机用油
容量
工作条件
容 量/KW
100以下
100-1000
1000以上
高速1500-3000r/min
2号锂基脂、2号钙基脂,2号钙钠基脂
2号锂基脂、2号钠基脂
2号锂基脂、2号复合钙基脂
中速1000-1500r/min
2号锂基脂、3号钙基脂、2号钙钠基脂
3号锂基脂、3号钠基脂
2号锂基脂、3号复合钙基脂
低速1000r/min
3号锂基脂、3号钙基脂、3号钙钠基脂
3号锂基脂、3号钠基脂
3号锂基脂、3号复合钙基脂
高速1500-3000r/min
L-HL32液压油
L-HL32液压油
L-HL46液压油
中速1000-1500r/min
L-HL32液压油
L-HL46液压油
L-HL46液压油
低速1000r/min以下
L-HL46液压油
L-HL68液压油
L-HL68液压油
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合
有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求
选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
- 上一篇:三相交流异步电动机拆装要点与注意事项
- 下一篇:电动机保护器图片及电气符号