电动机如何选用交流接触器,接触器容量等级的选用原则
来源:电工天下时间:2021-05-13 10:54:26 作者:老电工手机版>>
有关电动机配用交流接触器的选用原则,接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,确定额定电流,注意工作制及工作频率的影响,以及环境条件的影响,在选用接触器容量等级的注意事项。
电动机配用交流接触器的选用原则
1、按使用类别选用
生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。
2、确定容量等级
接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:
1)工作制及工作频率的影响
选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。-- 电工天下
在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。
2)环境条件的影响
生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。
相关文章
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器
22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择
有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
软启动器工作原理接线图,软启动器的选用要求
有关软启动器的知识,在电机中软启动器的应用比较广泛,这里来了解下软启动器的工作原理,软启动器的接线图,以及软启动器的选用要求,供大家参考。
时间:2022-01-07 06:08:32
怎么根据电机容量来计算导线和开关?
电机的容量是指该电机能达到的最大电压与最大电流的乘积,单位为VA,那么怎么选择电动机的容量,怎么根据电机容量来计算导线和开关,下面一起来了解下。
时间:2021-12-11 07:48:05
什么是绝缘等级
什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37
绝缘材料的耐热等级是什么
绝缘材料的耐热等级是什么?在电机等电气设备中,绝缘材料是最薄弱的一个环节,绝缘材料易受到高温的影响而加速老化,从而出现损坏,采用耐热等级不同的绝缘材料,则电气设备的绝缘等级不同。
时间:2021-10-12 11:06:08
一文看懂电机绝缘等级分类
仔细看下电机的铭牌,在电动机的铭牌上都一览标有:"绝缘等级B"、"绝缘等级F"等字样,这些代表什么意思,电机绝缘等级分类有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-12 11:02:26