22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-06-19 12:39:55

22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。

22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

第一步:计算出电机的额定电流

第一种算法:快速估算,按照千瓦功率2个电流来计算,22KW×2=44A,即22千瓦电机的工作电流是44A。

第二种算法,公式计算:工作电流=功率÷(电压×1.732×功率因数)=22000÷(380×1.732×0.8)=42A,即22千瓦电机的工作电流是42A。

对于以上2种算法,计算出来的数据相差不大,所以计算电机的工作电流,可以按照估算方法得到。

备注:电机属于电感性负载,在计算工作电流时要考虑到功率因数,功率因数一般在0.8-0.9之间,不知道时可以取0.8来计算。

22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

第二步:配置空气开关

空气开关分为4个系列,分别为A型、B型、C型和D型,A型和B型不常用,最常用的是C型和D型,C型应用于家庭用电,D型应用于动力用电。所以,22千瓦的电机需要配置D型空气开关。

22KW电机配置空气开关,按照电机工作电流的1.2-1.5倍来配置,所以要配置52A-66A的空气开关,可以选择D63的空气开关。

第三步:配置交流接触器

在为电机配置交流接触器时,需要按照电机工作电流的1.5倍进行配置,电机的工作电流44A×1.5=66A,所以,应配置大于66A且最接近66A的交流接触器,可以选择65A的接触器。

总结:通过以上的计算,22KW电机应配置三相D63型空气开关和65A交流接触器。

    相关文章
    • 22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

      22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

      问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。

      时间:2022-06-23 09:36:15

    • 单相电机无电容时怎么测量好坏?

      单相电机无电容时怎么测量好坏?

      没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。

      时间:2022-06-23 09:07:20

    • 电机一个线圈设置两个接线端是什么原因

      电机一个线圈设置两个接线端是什么原因

      在电机的一个线圈中设置二个接线端,具体原因如下:所有线圈最少要有两根接线端,如交流接触器脱扣线圈,不管380v还是220v,都必须有两个接线端,因为它是由一根线绕制而成,所以有一头一尾两根。

      时间:2022-06-23 08:56:57

    • 什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同

      什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同

      问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。

      时间:2022-06-23 08:55:48

    • 三角接线电机头尾已乱,怎么确定头尾?

      三角接线电机头尾已乱,怎么确定头尾?

      电机的岀线窗口都是上下两个窗口,老式电机只有一个出线窗口,如果一个窗口出线六根线乱了,确实比较麻烦,需要拆开内部接线才能找岀来。现在的电机都为上下两个窗口,操作起来就容易多了。

      时间:2022-06-23 08:54:01

    • 万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?

      万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?

      问题:用万能表测量四根线的电机,其中两根有蜜呜声正常吗?解答:这里说的四根线的电机,也就是电机的引出线为四根线,从引线上能断定为单相电机。三相电机引出线为六根。

      时间:2022-06-22 15:14:21

    • 22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

      22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

      问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。

      时间:2022-06-19 12:35:55

    • 电机星三角启动怎么选择接触器?

      电机星三角启动怎么选择接触器?

      问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。

      时间:2022-06-18 06:52:01

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有