软启动器工作原理接线图,软启动器的选用要求
来源:电工天下时间:2022-01-07 06:08:32 作者:老电工手机版>>
有关软启动器的知识,在电机中软启动器的应用比较广泛,这里来了解下软启动器的工作原理,软启动器的接线图,以及软启动器的选用要求,供大家参考。
一、软启动器的工作原理
晶闸管软启动器原理:在三相电源与电机间串入三相联晶闸管,利用晶闸管移相控制原理,改变晶闸管的触发角,启动时电机端电压随晶闸管的导通角从零逐渐上升,就可调节晶闸管调压电路的输出电压,电机转速逐渐增大,直至达到满足启动转矩的要求而结束启动过程。
软起动器的输出是一个平滑的升压过程(且可具有限流功能),直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作,此时旁路接触器接通(避免电机在运行中对电网形成谐波污染,延长晶闸管寿命),电机进入稳态运行状态。
在停车时,需要先切断旁路接触器,然后由软启动器内晶闸管导通角由大逐渐减小,使三相供电电压逐渐减小,电机转速由大逐渐减小到零,停车过程完成。
图1:软启动器接线图
二、软启动器的选用要求
1、选型:常见的软启动器有旁路型、无旁路型、节能型等。根据负载性质选择不同型号的软启动器。
2、旁路型:在电动机达到额定转数时,用旁路接触器取代已完成任务的软启动器,降低晶闸管的热损耗,提高其工作效率。或用一台软启动器去启动多台电动机。
3、无旁路型:晶闸管处于全导通状态,电动机工作于全压方式,忽略电压谐波分量,经常用于短时重复工作的电动机。
4、节能型:当电动机负荷较轻时,软启动器自动降低施加于电动机定子上的电压,减少电动机电流励磁分量,提高电动机功率因数。
5、选规格:根据电动机的标称功率,电流负载性质选择启动器,一般软启动器容量稍大于电动机工作电流,还需要考虑保护功能是否完备,比如缺相保护、短路保护、过载保护、逆序保护、过压保护、欠压保护等。
相关文章
西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用
软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点
无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器降压节能的工作原理
软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
维护施耐德软启动器时的注意事项
维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式
有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?
有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25
软启动器控制原理及接线图示例
软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。
时间:2022-01-07 06:13:02
- 上一篇:单相电容电动机拆解图片_单相电容电动机绕组烧毁
- 下一篇:软启动器工作原理图解