电动机的日常维护检查:电机外观检查与故障维护
来源:电工天下时间:2020-01-14 09:21:49 作者:老电工手机版>>
有关电动机的日常维护检查方法,包括电动机的外观检查,采用听诊棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音,靠触觉用手摸机壳表面,发现电动机的温度过高和震动现象等。
电动机的日常维护检查方法
电动机的日常维护检查的要点是及早的发现设备的异常状态,及时进行处理,防止事故扩大。
维护人员根据继电器保护装置的动作和信号可以发现异常现象,也可以依靠维护人员的经验来判断事故苗头。
1、电动机的外观检查
靠视觉可以发现下列异常现象:
电动机外部紧固件是否有松动,零部件是否有毁坏,设备表面是否有油污、腐蚀现象;
电动机的各接触点和连接处是否有变色、烧痕和烟迹等现象。发生这些现象原因是由于电动机局部过热、导体接触不良或绕组烧毁等;
仪表指示是否正常。电压表无指示或不正常,则表明电源电压不平衡、熔丝烧断、转子三相电阻不平衡、单相运转、导体接触不良等。
电流表指示过大,则表明电动机过载、轴承故障、绕组匝间短路等;
电动机停转,造成的原因有:电源停电、单相运转、电压过低、电动机转矩太小、负载过大、电压降过大、轴承烧毁、机械卡住等。
2、采用听诊棒靠听觉可以听到电动机的各种杂音
其中包括电磁噪声、通风噪声、机械摩擦声、轴承杂音等,从而可判断出电动机的故障原因。
引起噪声大的原因在机械方面有:轴承故障、机械不平衡、紧固螺钉松动、联轴器连接不符要求、定转子铁心相擦等;
在电气方面有:电压不平衡、单相运行、绕组有断路或击穿故障、起动性能不好、加速性能不好等。
3、靠嗅觉发现焦味、臭味
造成这种现象的原因是:电动机过热、绕组烧毁、单相运转、绕组故障、轴承故障等。
4、靠触觉用手摸机壳表面发现电动机的温度过高和震动现象
造成震动的原因:机械负载不平衡、各紧固部件有松动现象、电动机基础强度不够、联轴器连接不当、气隙不均或混入杂物、电压不平衡、单相运转、绕组故障、轴承故障等。
造成电动机温度过高的原因是过载、冷却风道堵塞、单相运转、匝间短路、电压过高或过低、三相电压不平衡、加速特性不好使起动时间过长、定子和转子相擦、起动器接触不良、频繁起动和制动或反接制动、进口风温度过高、机械卡住等。
用手摸电动机表面估计温度高低时,由于每个人的感觉不同,带有主观性,因此要由经验来决定。
例行维护检查分为日常检查、每月或定期巡回检查以及每年检查。-- 电工技术之家
在日常检查中,主要检查润滑系统、外观、温度、噪声、振动以及异常现象,还要检查通风冷却系统、滑动摩擦状况及各部件的紧固情况,认真做好检查记录。
每月或定期检查当中,主要检查开关、配线、接地装置等是否有松动现象,有无破损部位,如有要提出计划和修理措施,检查粉尘堆积情况,要及时清扫,检查引出线和配线是否有损伤和老化问题。测试电动机绕组的绝缘电阻并记录。
每年的检查内容除上述项目之外,还要解体电动机进行抽心检查,清扫或清洗油垢,检查绝缘。
以上就是电动机的日常维护检查:电机外观检查与故障维护,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议
有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-02 19:46:50
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
维护施耐德软启动器时的注意事项
维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
软启动器日常维护检查的主要内容
软启动器与其它电机产品一样,在平时的运行过程中也需要维护保养检查,那么应该如何对软启动器进行维护检查,具有的维护检查内容有哪些,下面来了解下。
时间:2021-12-24 12:31:08
电动机绕组短路原因及检查处理方法
造成电动机绕组短路的原因不止一种,比如电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏,就会导致绕组短路,以下是电动机绕组短路原因及检查处理方法,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:32:29
电动机绕组断路原因及检查处理方法
造成电动机出现绕组断路的原因不止一种,比如在检修和维护保养时碰断或制造质量问题,或受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断,都会导致电动机绕组断路,以下是常见故障原因及处理方法,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:28:42
电机绝缘电阻的常用检查方法
有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么检查电动机内部?
怎么检查电动机内部?经过对机械和电气方面的外观检査,在确认电动机内部存在故障之后,就应拆开电动机,对其内部进行检查,下面具体来看下。
时间:2021-11-09 06:22:21
- 上一篇:电动机自动停机的事故原因探讨
- 下一篇:三相异步电动机结构及选用维护问题