如何用万用表判断三相异步电动机极数?
来源:电工天下时间:2019-12-03 09:33:00 作者:老电工手机版>>
用万用表判断三相异步电动机极数的方法,在不知道原异步电动机极数时,采用万用表的电流μA档来进行测试和判断,万用表测量三相异步电动机极数的具体方法。
万用表判断三相异步电动机极数
在铭牌丢失而不知道原异步电动机极数时,可以利用万用表的电流μA档来进行测试和判断。
测量方法:
打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及星形或三角形接线,利用万用表的RX100Ω档,从6根电动机引线中,找出任意一相绕组的两根引线。
再把万用表的量程开关拨至电流μA档,并将表笔换成鳄鱼夹后牢固地夹住上述找出的绕组两根引线上。用手将电动机带轮或转轴慢慢地匀速转动一圈,仔细地观察 万用表指针摆动的次数。
万用表指针每摆动一次,说明这相绕组中的电流正负变化一次,从而可以确定电动机有几对极数。
此方法是利用异步电动机在转子以匀速转 动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小的感应电动势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。
注意,长期未使用的电动机在采用上述方法进行测试时,万用表指针可能会毫无反应。这是因为电动机剩磁已消失的缘故。
此时,只要将电动机按正规方法 接上电源线,给电动机通电数分钟,断电后电动机定子绕组就获得了剩磁,然后再用上述方法即可判别出它的极数。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求
选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
- 上一篇:三相异步电动机的调速分类与特点
- 下一篇:电动机自动停机的事故原因探讨