三相振动电机缺相怎么办?
来源:电工天下时间:2019-12-04 06:03:16 作者:老电工手机版>>
有关三相振动电机缺相的问题,三相振动电机缺相的原因与保护方法,缺少一根火线,就称为缺相,缺相的后果就是直接将振动电机烧毁,需要严格保护。
一、三相振动电机缺相
三相振动电机因为种种原因,缺少一根火线,就称为缺相。如果没有保护装置,缺相的后果就是直接将振动电机烧毁,后果十分严重。
小型振动电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,短时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁。
大型振动电机缺相启动,就会嗡嗡直响,应及时停车排查。造成振动电机缺相的原因主要是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。
因此,使用振动电机就必须要有接触器和热继电器用来做保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器,起到保护振动电机的作用。
二、处理振动电机缺相方法
处理振动电机缺相,首先要辨别缺相状况。
小型振动电机缺相,无负荷启动时,机体会发热并且运转缓慢不均匀,停止不及时就会烧毁。带负荷启动时,电机就转不起来并烧毁。
大型振动电机缺相启动,就会不间断发出嗡嗡响声,应及时停车排查。
1、开关接触不良
原因:开关触发器的动静触头连接到一起,使三相触头不同步缺相,或者触发器不适合振动电机。
方法:更换触发器与振动电机匹配合适,即可解决。
2、熔丝断使缺相
原因:保险丝不合适或者压合不当;电机主回路接地或短路使熔断器熔断使缺相。
方法:更换合适的保险丝,选择适合环境的电机,熔断器熔体和熔座接触良好,安装方式要正确,并定期检查。
3、熔体容量不合适
原因:容量偏小,启动时受到电流冲击,熔断器容易熔断。
方法:根据额定电流正确选择熔器,或者选择耐热容量较大的熔断器。
4、触头损坏
原因:空气潮湿、振动、有腐蚀性气体或散热条件差,致使触头氧化后融化损坏,或使用时间过长,触头磨损严重,接触不良或者压力不足缺相运行。
方法:选择适合环境的原件,定期检查,有问题及时更换。
5、导线接触不良
原因:安装不当,导线断线或受外力损坏使缺相。
方法:严格实行规范安装。
6、绕线组故障
原因:电机运行时间过长或着电机质量较差,线圈线阻焊接不良或脱焊,引线圏和线圈接触不良,引起电机磁场运行出差,电机缺相。
方法:维修或者直接更换振动电机。
振动电机想要长时间的使用,就要定期进行维护和保养,同时选择品牌振动电机,是保障振动电机和机械正常运行的重要原因。
相关文章
电机发生振动的三种常见原因
在电机的运行过程中导致电机出现振动的原因不止一种,一是电磁原因,二是机械原因,三是电机混合的原因,无论是电源、定子或转子故障,还是电机本身的问题,都可能引起电机振动现象。
时间:2022-07-18 05:15:16
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器输出缺相故障的解决办法
软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
处理电机振动的11个步骤
当电机出现振动的故障问题时,应该如何进行检修处理,具体需要哪些步骤,以下是处理电机振动的11个步骤,供大家参考。
时间:2021-12-11 07:52:23
电机振动(震动)异常的原因有哪些
有关电机的故障问题,电机噪声起因于振动,因振动频率的不同,会感觉到噪声或振动,那么电机振动(震动)异常的原因有哪些,如何针对电机震动的问题进行检查,下面来了解下。
时间:2021-12-11 07:45:07
如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:42:51
电机振动的常见原因有哪些
有关电机振动的知识,电机在运行过程中,会由于各种原因引起振动现象,那么电机振动的常见原因有哪些,电机振动的危害有哪些,下面一起来看下。
时间:2021-12-11 07:40:33
潜水泵缺相烧电机怎么办?
潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。
时间:2021-12-05 09:09:10
- 上一篇:电动机额定电流的速算口诀是什么?
- 下一篇:电动机的停送电流程是什么