电源缺相与电压异常对电动机运行影响
来源:电工天下时间:2019-11-23 10:22:44 作者:老电工手机版>>
有关电源缺相与电压异常对电动机运行的影响,发生缺相时压缩机正在运转,将继续运行但会有大的负载电流,电机电源线必须能够承载电机的额定电流。
电源缺相与电压异常
电压不正常和缺相可以轻而易举地毁掉任何电机,电源电压变化范围不能超过额定电压的±10%。
三相间的电压不平衡不能超过5%。大功率电机必须独立供电,以防同线其他大功率设备启动和运转时造成低电压。电机电源线必须能够承载电机的额定电流。
如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。
电机绕组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护。当电机绕组冷却至设定温度,接触器会闭合,但压缩机启动不起来,出现堵转,并进入"堵转-热保护-堵转"死循环。
现代电机绕组的差别非常小,电源三相平衡时相电流的差别可以忽略。来自:电工天下
理想状态下,相电压始终相等,只要在任一相上接一个保护器就可以防止过电流造成的损坏。实际上很难保证相电压的平衡。
电压不平衡百分数计算方法为,相电压与三相电压平均值的最大偏差值与三相电压平均值比值. 例如,标称380V三相电源,在压缩机接线端测量的电压分别为380V,366V,400V. 可以计算出三相电压平均值382V, 最大偏差为20V,所以电压不平衡百分数为5.2%。
作为电压不平衡的结果,在正常运行使负载电流的不平衡是电压不平衡百分点数的4-10倍。前例中, 5.2%不平衡电压可能引起50%的电流不平衡。
美国国家电器制造商协会(NEMA)电动机和发电机标准出版物指出,由不平衡电压造成的相绕组温升百分比大约是电压不平衡百分点数平方的两倍。
前例中电压不平衡点数为5.2,绕组温度增加的百分数为54%. 结果是一相绕组过热而其他两个绕组温度正常。
一份由U.L.(保险商实验室,美国)完成的调查显示,43%的电力公司允许3%的电压不平衡,另有30%的电力公司允许5%的电压不平衡。
相关文章
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事
问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
直流调速器维修电压的正确检测方法
直流调速器维修电压的检测方法,具体参考如下:同步输入电压为交流50Hz正弦波电压,经R5、R6限流(限幅)、P2整流,变为100Hz的脉动直流,由于U1输入侧二极管的削波作用,实际在a点(U1的1、2脚之间)形成一个梯形波电压。
时间:2022-04-30 21:05:16
直流电机调速器加电开机无电压怎么办?
故障现象:PMD380-26PIK直流电机调速器加电开机无输出电压,线路板上的发光管不亮。直流电机调速器加电开机之后,发现没有无电压,具体解决办法参考如下。
时间:2022-04-28 18:26:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器输出缺相故障的解决办法
软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
电机振动(震动)异常的原因有哪些
有关电机的故障问题,电机噪声起因于振动,因振动频率的不同,会感觉到噪声或振动,那么电机振动(震动)异常的原因有哪些,如何针对电机震动的问题进行检查,下面来了解下。
时间:2021-12-11 07:45:07
潜水泵缺相烧电机怎么办?
潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。
时间:2021-12-05 09:09:10
电机振动异常的原因有哪些,如何进行检修
有关电机的常见故障问题,电动在运行时出现振动异常的问题,一般是由哪些原因引起的,比如电磁震动或机械振动,在遇到电机振动异常的故障问题时,应该如何进行检修,下面来了解下。
时间:2021-11-21 06:19:40
- 上一篇:如何安装电动机保护器,正确安装电动机保护器的步骤
- 下一篇:直流无刷电机使用常识