电容器与电动机缺相保护的关系原理
来源:电工天下时间:2019-11-27 06:11:13 作者:老电工手机版>>
有关电容器实现电动机缺相保护的原理图,电动机的工作原理,缺相保护的原理,以及缺相保护电路的优点,此电路在控制电路中增加了三个电容器C1、C2、C3和一个交流继电器KM2,接法如图。
电容器实现电动机缺相保护
此电路在控制电路中增加了三个电容器C1、C2、C3和一个交流继电器KM2,接法如下图。
1、电动机工作原理
合上三联闸刀QS,为电动机启动作好准备,合上SB2,主接触器KM线圈得电吸合,KM主触点KM(2-4)闭合,电动机得电启动。当按下按钮SB1,主接触线圈KM失电,主触点KM(2-4)断开,电动机停止运行。
2、缺相保护原理
当电动机正在运转时,突然有一相掉电,此时在H点到零线N之间就会产生一电压,这一电压使KM2吸合,KM2常闭触头断开主接触线圈KM失电,断开。KM(2-4)常开触点断开,电动机断电停转,实现了缺相保护功能。
3、缺相保护电路的优点
此保护电路能使电动机在运行时因电源缺相自动切断电源,让电动机停转,此电路在三相电严重不均衡时也能自动切断电源,待故障排除后,再按启动按钮,使电动机投入正常运转。
相关文章
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的
电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择
有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
带热继电器保护的电动机控制电气原理图
如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器输出缺相故障的解决办法
软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
电机保护器电流的设置方法
有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号
电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
潜水泵缺相烧电机怎么办?
潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。
时间:2021-12-05 09:09:10
- 上一篇:多地控制电动机的电路原理图及线路特点
- 下一篇:异步电动机电路相量图及相位关系