电动机日常使用与运行维护注意事项

来源:电工天下时间:2019-12-04 06:22:49 作者:老电工手机版>>

有关电动机日常运行维护注意事项,要求:电流应不超过铭牌上的额定电流,三相电流不平衡度、空载时不超过10%,电动机铁心或机壳温升应不超过该电机绝缘等级所规定的温升值。

电动机日常运行维护

电动机运行中,电流应不超过铭牌上的额定电流,三相电流不平衡度、空载时不超过10%,中载以上时不超过5%。

电源电压与额定电压的偏差不超过±5%,三相电压不平衡度不超过1.5%。电动机铁心或机壳温升应不超过该电机绝缘等级所规定的温升值。

E级为:80k(电阻法);F级为:105K(电阻法)。电机应进行维修,每月应小修,年未应进行大修。每周应对电机进行集电环检查及清除电机表面的灰尘。

1、YZ、YZR系列电动机的使用和维护特点

1)、YZ系列电动机可直接起动。YZR系列电动机起动时,转子必须串入附加电阻或电抗,以限制起动电流,被限制的起动电流的平均值应不超过相应工作方式的额定电流的2倍。

2)、YZR系列电动机进行清理和检查时,打开观察窗盖板和排尘孔盖,应把集电环室清扫干净。如果集电环表面有尘埃或油污时,可用浸汽油的抹布把尘埃、油污擦净,待汽油挥发后才允许开车。 对于YZR电机,运行中应经常观察电刷火花的大小,检查电刷、集电环表面的磨损情况。当运行中电刷发生火花时,应查明原理和并进行处理。

3)、当集电环表面被磨损或被火花灼伤发黑时,轻微的可用细砂布小心地打磨光,并将磨料清理干净;严重的(如出现凹槽),则需精车集电环的表面,使粗糙度达到1.6,径向跳动小于0.04㎜。刷握底面到集电环表面的距离应保持3㎜左右。

当电刷磨损到不能保持正常位置和压力时,或电刷磨损到原高度的1/3时,应按说明书的要求更换刷块,更换后的新电刷与集电环接触面需加工成相应的圆弧,保证电刷与集电环有良好的接触(接触面不小于总面积的75%)。

加工时用细砂布固定在集电环表面,将电刷模拟工况在砂布上磨削成所需的圆弧。

2、电磁制动器的使用和维护特点

YZE、YZRE系列电磁制动电动机采用失电(断电)制动器。

电动机使用前应对制动器进行检查。 (电工:www.dgjs123.com)

扳动释放螺栓,看其是否灵活,并能否解除制动,在确认无误时,再接通电源进行空载运行。若电动机接入电源后制动器仍未脱开,此时电动机仍将处在制动状态,必须立即切断电源,以免烧坏电机,检查电磁制动器整流激磁电路,排除故障后再投入试运行。

电动机空载运行一段时间后,应停车检查一次,观察各机械联接部分有无松动;轴承有无过热漏油现象;制动器是否能完全脱开。

如在空载运行中有任何不正常现象和响声,应立即停车检查,并作必要的调整和修复,然后再进行负载运行。 制动器的维护和空隙调整,详见说明书。

3、变极多速电动机的使用和维护特点

变极多速电动机采用改变绕组的接法来改变电机的极数和输出功率,使与机械设备的负 载特性相匹配,以简化其变速系统,并可节省大量电能。多速电动机除绕组设计外,电机 的 主要零部件与基本系列相同。多速电动机有双速、三速和四速三种。极比有4/8、 4/12、4/6、6/16、4/24、6/24、4/6/24、4/8/32、2/4/20、4/6/8/12等多种。

相关文章
  • 三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法

    三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。

    时间:2022-09-14 10:12:01

  • 将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

    将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

    当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-03 14:32:34

  • 什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同

    什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同

    问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。

    时间:2022-06-23 08:55:48

  • 220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

    220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

    问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。

    时间:2022-06-22 14:11:45

  • 怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

    怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

    在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。

    时间:2022-06-03 14:15:22

  • 电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择

    电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择

    有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。

    时间:2022-05-19 14:16:04

  • 单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

    单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

    单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。

    时间:2022-05-13 19:36:19

  • 22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

    22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

    铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。

    时间:2022-04-20 20:26:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有