三相异步电动机的日常维护与短路保护装置的先用
来源:电工天下时间:2020-01-08 12:29:43 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的日常维护与短路保护装置,短路保护由熔断器来完成,选用熔断器保护时,其熔丝的熔断电流按电动机额定电流的1.5~2.5倍选择。
三相异步电动机的短路保护装置
电动机短路时,短路电流很大,热继电器还来不及动作,电动机可能已损坏。
因此,短路保护由熔断器来完成。熔断器直接受热而熔断。在发生短路故障时,熔断器在很短时间内就熔断,起到短路保护作用。
一般选用熔断器保护时,其熔丝的熔断电流按电动机额定电流的1.5~2.5倍选择。系数(1.5~2.5)视负载性质和起动方式不同而选取:对轻载起动、起动不频繁、起动时间短或降压起动者,取小值。
绕线型电动机也取小值。对重载主动、起动频繁、起动时间长或直接起动者,取大值。
一、三相异步电动机的日常维护
1、让电动机讲卫生。
经常清除电动机外部的灰尘和油污等,特别是清除电动机散热筋内的灰尘,不要让电动机的散热筋内有尘土和其它杂物,确保电动机的散热状况良好。
2、定期检查和维修电动机的控制设备。
电动机控制设备技术状况的好坏,对电动机的正常起动起着决定性的作用。实践证明,绝大多数烧毁的电动机,其原因大都是控制设备工作不正常造成的。
如控制设备使电动机出现缺相起动或缺相运行,接触器触头拉弧、打火等。而控制设备的维护主要是清洁和紧固。如接触器触点不清洁会使接触电阻增大,引起发热烧毁触点,造成缺相而烧毁电动机;接触器吸合线圈的铁芯锈蚀和尘积,会使线圈吸合不严,并发生强烈噪声,增大线圈电流,烧毁线圈而引发故障。
因此,电动机的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置,并定期除尘。
经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠,机械部位动作是否灵活,使其保持良好的技术状态,从而保证电动机顺利工作而不被烧毁。
3、经常检查电动机的温度和温升是否过高。
在运行中,必须要求电动机各部位的温度不超过最高允许温升,最高允许温升即电动机最高允许温度与周围环境温度之差(一般定为40℃)。
4、仔细听电动机的声音是否正常。
农用电动机运行时,应注意电动机发出的声响,根据声响判别电动机的运行情况。 来自:电工技术之家
正常时,电动机声音均匀,没有杂音。若农用电动机出现异常声音,通常有机械和电气两个方面的原因。
区别方法:接上电源,有不正常的声音存在,切断电源,不正常声音仍存在,为机械故障,否则为电气方面故障。机械故障最常见的是,轴承损坏,主要是轴承间隙过大或严重磨损,缺少润滑油或油脂选择不当引起的,这时就需要及时清洗或更换轴承,保证电动机在运行过程中有良好的润滑,一般的电动机运行5000h左右后,应补充或更换润滑脂。
电气故障产生的噪声叫电磁噪声,最常见的是电动机缺相运转,当电动机缺相运行时,转速会下降,并发出异常的"嗡嗡"声。
如果运行时间过长,将会烧坏电动机。缺相运行主要是电源电路出现问题引起的,如电源线一相断线,或电动机有一相绕组断线。要防止电动机缺相运行,首先要注意发现缺相运行的异常现象,并及时排除,其次对于重要的电动机应装设缺相保护。
5、拧紧各紧固螺钉,检查接地是否可靠。
电动机在运行中,尤其是大功率电动机更要经常检查地脚螺栓、电动机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠等。若发现问题要及时解决。电动机振动加剧,噪声增大和出现异味是电动机运转异常、随时就要出现严重故障,必须尽快停机,查明原因排除故障。
6、长时间(3个月)停用的电动机,使用前应测量其绝缘电阻。
用500V兆欧表测电动机的绕组与绕组,绕组与与外壳的绝缘电阻,若阻值低于0.5MΩ,就应驱除潮湿水分后再开机,具体干燥的方法有外部干燥法,电流干燥法和两者同时进行的联合干燥法。
外部干燥:即利用外部热源进行干燥处理,常用的措施:
(1)吹送热风:利用加装电热器的鼓风机(农用小型电动机可用电吹风)进行吹送热风以达到干燥处理的目的;来自:电工技术之家
(2)灯泡烘烤:在密闭箱内,利用数个200瓦左右的灯泡进行烘烤,既可在周围进行烘烤,也可把农用电动机拆开,将灯泡放在定子孔内进行烘烤。
烘烤热源也可采用红外线灯泡或红外线热电管。
特别注意:烘烤温度不能过热,应控制在125℃以下为宜。
电流干燥:可根据农用电动机的阻抗和电源的大小将电动机三相绕组串联或并联(单相的农用电动机可将电机的主副绕组适当连接),然后接入一可变电阻器,调整电流至额定电流值的60%左右,通电进行干燥。
断相运行保护(又称缺相运行保护或两相运行保护)。
缺相运行保护也是一种过载保护,而一般的热继电器不能可靠地保护电动机免于缺相运行(带断电保护装置的热继电器除外)。
在条件允许时,应单独设置缺相运行保护装置。电动机断相保护的方法和装置很多,但就执行断相保护的元件来分有:利用断相信号直接推动电磁继电器动作的电磁式断电保护,利用热元件动作的断相保护。
常用的保护方法:采用带断相保护装置的热继电器作缺相保扒欠电流继电器断相保护;零序电压继电器断相保护;断丝电压继电器断相保护;利用速饱和电流互感器保护。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21
一例三相异步电动机点动控制电路的工作过程说明

一例三相异步电动机点动控制电路的工作过程说明,电路的工作过程:1、起动,合上电源开关qs,引入三相电源,按下常开按钮sb,km的线圈得电,使衔铁吸合;详见下文。
时间:2021-11-28 07:31:44
- 上一篇:【图】电动机自耦降压启动自动控制电路图解
- 下一篇:同步电机与异步电机的原理与区别





