电动机可逆带限位控制电路的线路分析
来源:电工天下时间:2020-01-08 10:28:47 作者:老电工手机版>>
有关电动机可逆带限位控制电路的线路分析,电动机可逆带限位控制电路防止设备在运动时超出运动位置极限,包括正向运动与反向运动,以及接触器互锁与按钮互锁。
电动机可逆带限位控制电路
图1,电动机可逆带限位控制电路
电动机可逆带限位控制电路是一种带有位置保护的控制电路,这种电路多用在具有往返于机械运动的设备上,为了防止设备在运动时超出运动位置极限,在极限位置装有限位开关SQ使之能够停止。
线路分析:
一、正向运动
2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。如果运动到了极限位置,将碰到限位开关SQ1,SQ1的常闭断开,KM1失电不再吸合,主触点断开电动机停止。
二、反向运动
1、合上空气开关QF接通三相电源。
2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。如果运动到了极限位置,将碰到限位开关SQ2,SQ2的常闭断开,KM2失电不再吸合,主触点断开电动机停止
三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用
1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。来自:电工技术之家
当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。
2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。
按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。
这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。
四、停止
1、正常停止,按下按钮SB1,SB1的常闭接点断开,控制回路失电接触器不再吸合,电动机停止运行。
2、紧急停止,紧急停止是设备在运动过程中,运动到了位置极限碰到限位开关SQ1(SQ2)所造成的停止,这是只要启动反方向控制,即可使设备重新运行。
图1,电动机可逆带限位控制电路接线示意图
相关文章
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准
有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转
倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11