电机缺相运行的问题,电机缺相烧毁电机的故障
来源:电工天下时间:2019-12-26 15:47:48 作者:老电工手机版>>
有关电机缺相运行导致电机烧毁的问题,当电机出现缺相时,电机会在短时间内发热,如果不及时采取措施,就会烧毁电机,这是生产中电机烧毁的主要原因。
电机缺相运行烧毁电机
很多情况下,电机烧毁的罪魁祸首是缺相运行,电机在某一段时间内的缺相运行,是导致电机烧毁的主要原因之一。
电机在缺相的情况下,会造成电机不能运行或启动后转速缓慢,或转动无力电流增大,伴有“嗡嗡”的响声,在判断出电机缺相时,就立即停止电机运行,待检查修复问题后再运行。
当电机有缺相问题时,如果轴上负载没有改变,则电机已处于严重过载状态,此时定子电流会达到额定值的2倍及以上,电机会在短时间内发热,如果不及时采取措施,就会烧毁电机。
造成缺相运行的原因:
1、电机接进线由于老化、磨损等原因造成的缺相。
2、断路器或接触器一相由于偏电压烧毁或接触不良造成缺相。
3、电机一相绕组断路,或接线盒内一相接头松脱。
4、电源线路上因其它设备故障引起一相断电,接在该线路上的其它三相设备就会缺相运行。
以上分析了电机缺相运行的几种原因,电机缺相会导致电机烧毁,这个问题一定要引起重视。
猜你喜欢:
-
电动机不能缺相运行的问题
有关电动机不能缺相运行的问题,三相电机缺一相成为单相电机,电动机缺相运行,电流加大,损耗加大,电机发热增加,容易导致电机烧毁。....
-
电动机缺相烧毁的检修方法
电动机缺相烧毁的检修方法,电动机断相烧毁的故障原因,由于电源熔断器熔体熔断导致断相运行烧毁,故障原因分析与排除方法。....
-
三相电动机的缺相运行
有关三相电动机的缺相运行故障的检查方法,常见的三相异步电动机缺相运行故障,分为电源一相开路与定子绕组一相开路二种。....
相关文章
电动机发热超温或冒烟原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机发热超温或发生冒烟,这是什么原因引起的,可能是电源电压达不到标准,也可能是电动机运转环境的影响,以下分享了电动机发热超温或冒烟的处理方法,供大家参考。
时间:2022-04-28 18:20:26
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器发热故障的常见原因
软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
软启动器输出缺相故障的解决办法
软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32
潜水泵缺相烧电机怎么办?
潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。
时间:2021-12-05 09:09:10
振动电机容易烧毁的常见原因有哪些
有关振动电机的常见故障问题,振动电机在运行过程中易出现烧毁现象,一般是由哪些原因引起的,究竟是地脚固定螺栓松动的原因,还是轴承抱死的原因,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:29:44
振动电机烧毁的常见原因与预防措施
有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:25:10
引起振动电机烧毁的六大原因,附有效预防措施
在振动筛的使用过程中,振动电机烧毁是很常见的故障问题,引起振动电机烧毁的原因是什么,是安装问题,还是地脚螺栓出现松动的原因,以下总结了引起振动电机烧毁的原因及预防措施,供大家参考。
时间:2021-11-21 06:18:16
- 上一篇:电机为什么发热,电机发热的四种原因
- 下一篇:物质泄露对电机的损坏有哪些