发电机空载特性试验的几种类型
来源:电工天下时间:2016-05-04 08:45:07 作者:老电工手机版>>
发电机空载特性试验的几种类型及注意事项
1、发电机空载特性试验的注意事项
做发电机空载特性试验应注意以下事项:
(1)发电机的继电保护装置应全部投入运行状态,并应作用于能够跳开灭磁开关。
(2)强励装置和自动电压调节装置不应处于投入状态。
(3)试验所用的分流器和表计的准确度不应低于0.5级。
(4)在试验中,当调节励磁电流时,只能向一个方向调节,在调节过程中不得向反方向操作,否则,将影响试验的准确性。
2、如何进行发电机的空载特性曲线试验?
试验步骤:
(1)断开发电机出口油断路器。
(2)起动发电机并使其达到额定转速后保持不变。
(3)合上励磁开关,然后逐渐调节电阻Rn,增大励磁电流,此时,端电压Vo也随着增高,直至端电压升高到额定电压的1.25倍左右。在调节Rn的过程中,要在其间选取9~10点,数点同时记录Vo,Il,以及所对应的转速,并要注意,在额定值附近要多取几点。
(4)调节电阻Rn,使励磁电流下降,直至到零为止,并也要按(3)中各点记录对应的Vo和Il,当励磁电流Il降到零时,应读取剩磁电压值。
(5)根据记录的Vo和Il,数值,可绘制出一般上升的曲线和下降的曲线,然后取平均值,即可得出发电机的空载将性曲线。
3、如何做发电机的短路特性试验?
(1)在发电机出口油断路器外侧或出线端,将定子绕组三相短路。然后把电流表分别接入定子回路和转子回路。
(2)投入过电流保护装置,并作用于信号。
(3)起动发电机并逐渐增至额定转速后保持不变,然后合上励磁开关。若三相短路在出口油断路器外侧时,则要同时合上油断路器。
(4)通过调节励磁电流,使发电机定子电流分5—7次逐渐增加到额定值,并记录数次各点的读数。然后逐步把励磁电流由额定值减少到零值,重复记录上述各点读数。
(5)根据在各点同时测量的三相电流平均值,励磁电流和转速可绘制发电机短路特性曲线。 来自:电工技术之家
4、如何测量发电机的绝缘电阻?
测量发电机的绝缘电阻是绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘电阻可以了解发电机的绝缘状况。发电机的绝缘电阻随温度变化而差别很大,一般温度数上升10℃,绝缘电阻下降一半;反之,温度下降10℃,绝缘电阻就上升一倍。为正确衡量和对比发电机绝缘电阻值,在测试记录上必须记载测量时绕组的温度,并统一换算成75℃时的绝缘电阻值。绝缘电阻值按下列经验公式进行换算:
R75=Rt/2(75-t)/10
R75=Rt/Kt
公式中,R75为温度在75℃时的绝缘电阻;Rt为绕组温度在t℃时所测得的绝缘电阻;t为测定时绕组的实际温度(℃);Kt为绕组温度为t℃时的换算系数。
5、发电机受潮时,如何进行干燥处理?
发电机在进行就地干燥时,一定要做好必要的保温和现场安全措施,具体措施如下:
(1)如果干燥现场温度较低,可以用帆布将发电机罩起来,必要时还可用热风或无明火的电器装置将周围空气温度提高。
(2)干燥时所用的导线绝缘应良好,并应避免高温损坏导线绝缘。
(3)现场应备有必要的灭火器具,并应清除所有易燃物。
(4)干燥时,应严格监视和控制干燥温度,不应超过限额。
干燥时,发电机各处的温度限额为:
(1)用温度计测量定子绕组表面温度为85℃。
(2)在最热点用温度计测量定子铁芯温度为90℃。
(3)用电阻法测量转子绕组平均温度应低于120~130℃。
干燥时间的长短由发电机的容量、受潮程度和现场条件所决定,一般预热到65~70℃的时间不得少12~30小时,全部干燥时间不低于70小时。
在干燥过程中、要定时记录绝缘电阻、绕组温度、排出空气温度、铁芯温度的数值,并绘制出定子温度和绝缘电阻的变化曲线,受潮绕组在干燥初期,由于潮气蒸发的影响,绝缘电阻明显下降,随着干燥时间的增加,绝缘电阻便逐渐升高,最后在一定温度下,稳定在一定数值不变。若温度不变,且再经3~5小时后绝缘电阻及吸收比也不变。用摇表测量转子的绝缘电阻大于1MΩ时,则可认为干燥工作结束。
相关文章
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同
问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
一例HF-4-81系列发电机控制线路
HF-4-81系列发电机控制线路,如下图:图1:HF-4-81系列发电机控制线路,该控制线路与T2XV系列小型三相同步发电机配套,同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。
时间:2022-06-03 14:14:17
发电机里用电滑环吗,发电机滑环有什么作用
有关电滑环的知识,在发电机中是否使用电滑环,发电机滑环有什么作用,电机滑环主要用于转换电能,使电流通过旋转滑动接触转化成电能,下面具体来了解下。
时间:2022-03-02 19:43:19
一文看懂起重电机的机械特性曲线
起重电机的机械特性曲线,起重电机在转子回路中串接许多电阻,使得电机电流不因堵转而大增,由此保护电机,这种特性叫做电动机机械特性的硬度。
时间:2021-12-28 10:10:46
发电机碳刷有什么作用
有关发电机碳刷的知识,在发电机上碳刷的作用是什么,是不是为发电机转子提供励磁电压,在发电机的整个发电过程中起什么作用,下面一起来了解下。
时间:2021-03-02 16:46:55
三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线
有关三相异步电动机转矩与机械特性的知识,详细介绍了三相异步电动机的转矩公式,三相异步电动机的机械特性曲线,三相异步电动机的三个重要转矩:额定转矩、最大转矩与起动转矩。
时间:2020-12-08 06:14:13
发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施
有关发电机定子绕组单相接地的几点危害,发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点,利用零序电流构成的定子接地保护,利用零序电压构成的定子接地保护等。
时间:2020-08-12 11:24:03
- 上一篇:三相异步电动机空载试验损耗的方法图解
- 下一篇:三相异步电动机转轴常见故障的处理工艺