异步电动机的转差率与技术参数
来源:电工天下时间:2019-12-04 21:33:45 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机的转差率与技术参数,转子中的感应电动势和电流的关系,转差率:同步转速n1与转子转速 n之差对同步转速之比值,用S表示。
异步电动机的转差率
分析n和n1间的关系:
1、当n=0,转子切割旋转磁场的相对转速n1-n= n1为最大,故转子中的感应电动势和电流最大。
2、当转子转速n增加时,则n1-n开始下降,故转子中的感应电动势和电流下降。
3、当n= n1,则n1-n=0,转子导体不切割定子旋转磁场,故转子中没有感应电动势。转差率:同步转速n1与转子转速 n之差对同步转速之比值,用S表示。
S是恒量异步电动机性能的一个重要参数,分析几个特定工作状态下的S值。
1、电动机静止或在启动的瞬间,n=0,S=1。
2、电动机空载时,需克服的阻力很小,故转速很高,S很小。
3、电动机额定负载时的转差率S约为0.01~0.07。
4、电机处于电动机状态运行时0<S<1。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
单相双值电容异步电动机怎么进行换相
有关单相双值电容异步电动机的换相问题,单相异步电动机反正转,让单相异步电动机反正转于双值电容器没有任何关系,容量较大的电容器为启动电容,启动后由离芯开关自动甩开,而容量较小的电容器为运转电容器,串接在次绕组的某一端,始终随次绕组一起运行。
时间:2022-06-17 11:52:23
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路
在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
怎么选择单相异步电动机的起动方式
对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因
铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21
- 上一篇:电动机的机械功率的选择与计算方法
- 下一篇:高压电动机的常见故障分类与原因