三相异步电动机故障的诊断与解决方法
来源:电工天下时间:2020-02-13 16:59:51 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机故障的诊断与解决方法,三相异步电动机的故障分为机械故障和电磁故障,三相异步电动机故障判断步骤,以及三相异步电动机故障的三种排除方法。
三相异步电动机的故障诊断
三相异步电动机的故障可分为两大类:机械故障和电磁故障。
区分电磁故障还是机械故障可以通电进行判断,如果通电运转时故障出现,断电后故障仍出现说明是机械故障;如果通电运转时故障出现,断电后故障随即消失则是电磁故障。
一、三相异步电动机故障判断步骤
通过"望、闻、问、切"四个步骤能够有效查找、判断电动机故障所在。
①望。先检查机械部分的问题,如风叶,轴承,转轴,基座,端盖等是否有磨损。再进行绕组绝缘的检查,如是否有接地、断路或相间短路。
②闻。听电机转动是否有噪音。如:咕噜、咝咝声音等。
③问。向使用单位了解电机工作地点的环境情况,及电机使用的情况。
④切。通过红外测温仪进行测温,一般轴承温度最高不应超过80度。
二、三相异步电动机故障排除方法
我矿电动机出现的问题一般集中在不能起动(望)、运行中有噪音(闻)、绝缘电阻偏低(问)、轴承过热(切)这四个方面。 来自:电工技术之家
1.不能起动
首先,立刻切断电源,仔细观察,看接线是否有问题,机械部分是否有卡死等故障,然后检查是否超出负荷,如果都不是就说明是内部定子或转子绕组出现问题。
2.运行中有噪音
仔细听电机发出的声音,如果发出咕噜声一般就是轴承滚珠损坏,发出咝咝声一般情况就是因为缺油引起的,转子松动也可以引起噪音,就需要重新固定转子。
另外,就是定子与转子经长期高温作用产生形变,致使之间的间隙过小,所发生摩擦,这就需要我们把发生形变的部分打磨,使其符合要求。如示意图2所示。
3. 绝缘电阻偏低
井下的工作环境是多变的,根据使用单位提供的信息有助于我们更好判断故障。
在进行电机故障判定之前也是总要先进行询问电机的运转情况及使用地点的环境情况。在潮湿的环境里电机内部极易进水导致绝缘值偏低,另外由于绕组上的油污也极易导致绝缘值下降,还有一种情况就是绝缘的老化,这种情况就必须要更换绝缘。
4. 轴承过热
通过红外测温仪,可以准确迅速地了解轴承的温度,轴承过热严重的甚至有焦味和黑烟,这说明电动机长时间有大电流运行,导致产生大量热。
因为端盖与轴承过紧导致卡死无法转动。也有可能是因为端盖两侧不平,致使电机无法正常运转。还有就是润滑用的油脂中含有燃点较低的杂物,最后的一种情况就是因为轴承严重损坏,致使电机无法正常运转。
相关文章
ABB直流调速器的二类常见故障问题
有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
电动机绕组接地的故障原因及处理方法
有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法
在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器的五类常见故障问题
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15
电机软启动器的五类常见故障
在电机中常用到软启动器,由于各种原因引起的软启动器故障问题,也很是让人头疼,那么电机软启动器的常见故障有哪些,比如电动机起不来、可控硅烧毁等故障问题,下面一起来看下。
时间:2021-12-24 12:34:30
软启动器发热故障的常见原因
软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
软启动器输出缺相故障的解决办法
软启动器输出缺相故障的解决办法,如果因可控硅的问题造成的输出缺相,那么一般可能是可控硅击穿了,在断电的情况下,用万用表通断档测量三个可控硅的通断情况。
时间:2021-12-24 12:25:32