【图】电动机顺序起动控制线路图与起动电路
来源:电工天下时间:2019-11-24 08:31:28 作者:老电工手机版>>
有关电动机顺序起动控制线路图,时间继电器控制的顺序起动电路,控制线路工作过程:设电路要求M1启动50秒后,M2启动,需要的朋友参考下。
电动机顺序起动控制线路图
电动机顺序控制的接线方法:要求接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,故将接触器KM1的常开触头串接于接触器KM2的线圈电路中。
图1 两台电动机顺序起动控制线路图
图2 时间继电器控制的顺序起动电路
控制线路工作过程:设电路要求M1启动50秒后,M2启动。
按启动按钮SB2,KM1线圈得电并自锁,KM1主触点闭合,电动机M1接通电源开始转动,同时KT线圈得电。
时间继电器开始定时,定时50秒到,时间继电器延时闭合常开触点KT闭合,接触器KM2线圈得电并自锁,KM2主触点闭合,电动机M2接通电源开始转动。
同时KM2常闭触点断开,切断KT线圈的电源。
相关文章
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电容电动机的简单控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11
一例电动机点动、单向转动控制线路的电路图
点动控制是指按下按钮,电动机就得电运转,松开按钮,电动机就失电停转。这种控制方法多用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路。
时间:2022-06-24 14:28:41
一例单相电容电动机的控制线路
单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,如电风扇、洗衣机。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机常用的接线方法,供大家学习参考。
时间:2022-06-03 14:18:21
一例HF-4-81系列发电机控制线路
HF-4-81系列发电机控制线路,如下图:图1:HF-4-81系列发电机控制线路,该控制线路与T2XV系列小型三相同步发电机配套,同步发电机的励磁系统采用电复合相复励调压。
时间:2022-06-03 14:14:17
一例电动机加密控制线路
为了防止误操作电气设备,防止非操作人员启动某些设备开关按钮,可以采用加密的电动机控制线路,如下图。在实际操作时,先按下SB1按钮,确认无误之后,同时按下加密按钮SB3,这样控制回路才能接通,KM线圈才能吸合,电动机M才能转动起来。
时间:2022-06-03 14:09:27