如何安装三相异步电动机前端盖与后端盖?
来源:电工天下时间:2019-12-05 10:00:04 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机前端盖与后端盖的安装方法,三相异步电动机前端盖的安装操作前,对端盖进行检查,安装三相异步电动机后端盖前,需要再次对端盖进行检查。
三相异步电动机前端盖与后端盖的安装方法
安装三相异步电动机前端盖前,再次对端盖进行检查,定子止口应清洁无灰垢毛刺等,转子止口也应清洁无灰垢、毛刺,否则应进行清理,清理彻底后,将前端盖对准机座的标记,用木锤均匀敲击端盖四周,使端盖进入止口,然后拧上端盖的紧固螺栓。
最后,按对角线上下、左右均匀地拧紧前、后端盖的螺栓,在拧紧螺栓的过程中,应边拧边转动转子,避免转子不同心或卡住。
接下来是装前轴承内、外盖,先在轴承外盖孔插入一根螺栓,一手顶住螺栓,另一只手缓慢转动转子,轴承内盖也随之转动,用手感来对齐轴承内外盖的螺孔,将螺栓拧入轴承内盖的螺孔,再将另两根螺栓逐步拧紧。
安装三相异步电动机后端盖前,再次对端盖进行检查,应清洁、无灰垢毛刺等。来自:电工技术之家
将电动机的后端盖套在转轴的后轴承上,并保持轴与端盖相互垂直,用清洁的木锤或紫铜棒轻轻均匀敲打端盖的四周,轴承进入端盖的轴承室内,然后对角线均匀地拧紧轴承内、外盖的螺栓,螺栓要对称逐步拧紧。
端盖装好后,装加好润滑剂的外轴承小盖,装复并拧紧螺钉。
对绕线式电动机应将电刷取下,装配好前后端盖后再装电刷。
装盖时注意不得碰坏线圈或损坏其他设备,端止口应紧拢到位,轴承小盖应紧固到位。盘车时,转子转动应灵活自如。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题
有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04