【图】电动机能耗制动的工作原理图解
来源:电工天下时间:2019-11-14 06:40:54 作者:老电工手机版>>
有关电动机能耗制动的工作原理,电路组成:主电路、控制电路,元器件:转换开关、熔断器、交流接触器、热继电器等,能耗制动控制方式:时间原则控制—利用时间继电器控制速度原则控制—利用速度继电器控制。
电动机能耗制动的工作原理
电动机能耗制动原理:电动机的定子绕组从交流电源上切断,并把它的两个接线端立即接到直流电源上(Y接时,接入二相定子绕组;△接时,接入一相定子绕组,另二相串联绕组接入),直流电流在定子绕组中产生一个静止的磁场。由于机械惯性,转子仍在转动。
于是转子绕组感生电动势,并产生感应电流,电机就处于发电状态,其电磁转矩与转子旋转方向相反,起到制动作用。
能耗制动:电动机脱离三相交流电源后,定子绕组加一直流电压,即定子绕组通以直流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用达到制动目的。
能耗制动控制方式又分:时间原则控制——利用时间继电器控制速度原则控制——利用速度继电器控制。
1.识图:(见图)
1、电路组成:主电路、控制电路
2、主要元器件:转换开关、熔断器、交流接触器、热继电器、电源变压器、按钮、时间继电器、二极管整流桥
3、原理分析:主回路:合上QS→主电路和控制线路接通电源→变压器需经KM2的主触头接入电源(原边)和定子线圈(副边)控制回路:①起动:按下SB2→KM1得电→电动机正常运行②能耗制动:按下SB1→KM1失电→电动机脱离三相电源,KM1常闭触头复原→KM2得电并自锁,(通电延时)时间继电器KT得电,KT瞬动常开触点闭合。→KM2主触头闭合→电动机进入能耗制动状态→电动机转速下降→KT整定时间到→KT延时断开常闭触点断开→KM2线圈失电→能耗制动结束。
注:KT瞬动常开触点的作用:如果KT线圈断线或机械卡住故障时,在按下SB1后电动机能迅速制动,两相的定子绕组不致长期接入能耗制动的直流电流。
相关文章
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
一例异步电动机短接制动的控制电路图
异步电动机短接制动控制电路图在定子绕组供电电源断开时,把定子绕组短接,定子存在剩磁,就会形成转子旋转磁场,此磁场切割定子绕组,从而在定子绕组中感应电动势。由于定子绕组已被
时间:2021-09-20 07:21:57
三相异步电动机如何制动,三相异步电动机二种制动方法
有关三相异步电动机如何制动的方法,分为机械制动和电气制动二种,电气制动方法又包括反接制动、能耗制动、发电制动等,介绍了三相异步电动机反接制动电阻接法,电动机单向反接制动控制线路等。
时间:2021-03-31 14:06:31
电动机可逆起动反接制动控制线路图详解
有关电动机可逆起动反接制动控制线路图,该控制线路由于主回路中没有限流电阻RB,只能用于容量较小的电动机,可逆起动反接制动的控制线路的参考接线步骤。
时间:2020-12-26 18:15:00
二台电动机实现顺序制动的电气原理图
分享二台电动机顺序制动的电气原理图,如何用对二台电动机实现顺序控制起启,顺序控制的工作原理与接线方式。
时间:2020-02-12 15:27:07
三相异步电动机的制动控制类型:机械制动与电气制动
三相异步电动机的两种制动控制类型,分类机械制动与电气制动,反接制动的方法、反接制动的控制线路、能耗制动的方法与控制线路,以及回馈制动(又称发电制动、再生制动)的方法。
时间:2020-02-07 09:30:20
异步电动机反接制动控制的电路接线图说明
有关异步电动机反接制动控制接线图,一种异步电动机反接制动控制电路,该电路的工作原理,本电路适用于那些断电后立即停止的生产机械。
时间:2020-01-15 09:58:13
三相异步电动机的制动控制电路:反接制动控制电路与能耗制动控制电
有关三相异步电动机的制动控制的二种电路,分为反接制动控制电路与能耗制动控制电路,三相异步电动机的制动方法:机械制动和电气制动,需要的朋友参考下。
时间:2019-12-27 05:23:00
- 上一篇:双电压电动机控制电路的原理
- 下一篇:【图】测量电动机定子绕组的冷态直流电阻的方法