接地电阻测量仪怎么用,接地电阻仪接线与摇测方法

来源:电工天下时间:2022-09-30 10:24:14 作者:老电工手机版>>

有关接地电阻测量仪的使用方法,常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型等几种,测量接地电阻前的准备工作与正确接线方法,使用接地电阻测量仪的注意事项。

接地电阻测量仪的使用方法

接地电阻测量仪(接地摇表)是用于接地电阻测量的专用仪表,常用的接地电阻测量仪主要有ZC-8型和ZC-29型等几种。

ZC-8型测量仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构都装在铝合金铸造的便携式外壳内,由于外形与普通摇表(兆欧表)相似,所以一般又称为接地摇表。

一、测量接地电阻前的准备工作及正确接线

接地电阻测量仪仪有三个接线端子和四个接线端子两种,它的附件包括两支接地探测针、三条导线(其中5m长的用于接地板,20m长的用于电位探测针,40m长的用于电流探测针)。

测量前做机械调零和短路试验,将接线端子全部短路,慢摇摇把,调整测量标度盘,使指针返回零位,这时指针盘零线、表盘零线大体重合,则说明仪表是好的。按图接好测量线。

接地电阻测量仪

图1:接地电阻测量仪

二、摇测方法

1、选择合适的倍率。

2、以每分钟120转的速度均匀地摇动仪表的摇把,旋转刻度盘,使指针指向表盘零位。

3、读数,接地电阻值为刻度盘读数乘以倍率。

三、使用接地电阻测量仪的注意事项

1、二人操作。

2、被测量电阻与辅助接地极三点所成直线不得与金属管道或邻近的架空线路平行。

3、在测量时被测接地极应与设备断开

4、接地电阻测量仪不允许做开路试验.

相关文章
  • 如何测量功率,图解功率的测量方法

    如何测量功率,图解功率的测量方法

    有关功率的测量方法,如何测量功率,了解功率测量的原理,包括吸收型功率表原理方框图,吸测热式功率表原理图,测热式热敏电阻功率表等知识。

    时间:2022-09-30 10:24:06

  • 如何测量交流电压,图解交流电压的测量方法

    如何测量交流电压,图解交流电压的测量方法

    有关交流电压的测量方法,分析了交流电压的表征,使用峰值电压表,平均值电压表,外差式电压表等进行交流电压测量的具体方法与过程。

    时间:2022-09-09 14:39:31

  • 一文看懂交流电压的测量方法

    一文看懂交流电压的测量方法

    有关交流电压的测量方法,分析了交流电压的表征,使用峰值电压表,平均值电压表,外差式电压表等进行交流电压测量的具体方法与过程。

    时间:2022-09-09 14:37:19

  • 直读式电工测量仪表的准确度等级

    直读式电工测量仪表的准确度等级

    直读式电工测量仪表的准确度等级,我国直读式电工测量仪表按照准确度分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5和5.0七级,表示仪表的相对额定误差的百分数。

    时间:2022-09-06 15:31:29

  • 电工测量仪表测量项目与测量条件

    电工测量仪表测量项目与测量条件

    电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。

    时间:2022-08-19 14:31:06

  • 钳形电流表测量时的八点注意事项

    钳形电流表测量时的八点注意事项

    有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。

    时间:2022-07-12 09:26:35

  • 常用电工仪表分类符号及测量方法

    常用电工仪表分类符号及测量方法

    有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-07-12 09:26:25

  • 如何用直流电桥测量电表内阻?

    如何用直流电桥测量电表内阻?

    如何用直流电桥测量电表内阻?用直流电桥测量电阻的工作原理,就是利用电桥平衡时跨在两个支路上的电流表中没有电流通过这一特性,即当电桥平衡时,如果四个电阻中有三个已知,则可以利用比例求出第四个未知电阻。

    时间:2022-05-15 12:47:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有