钳形电流表判断电机故障的实例
来源:电工天下时间:2019-12-24 10:16:00 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表判断电机故障的方法,这里举了三个例子,帮助大家理解钳形电流表检测与判断电机故障的操作过程。
钳形电流表判断电机故障
这里分享几个用钳形电流表测三相异步电机空载电流查找故障的方法。
例1,一台矿石粉碎机,拖动电机为15kW。电机大修后空载运转正常,但不能带负荷,一加上负载,电机就过载跳闸。
经检查,机械、电源方面均正常,测电机线圈直流电阻分别是2.4Ω、3.2Ω和2.4Ω;用钳形电流表测三相空载电流分别是9A、5A、8.8A,可以肯定电机线圈有故障。
拆下电机端盖,发现其中一相绕组的一根线头处已松开,焊锡熔化。来自:电工技术之家
该台电机是双线并绕,其中一路断开,另一路仍通,所以转矩降低,只能空载转动,但带不起负荷。
例2,有一台额定功率为13kW的电机,线圈重绕好试机,电机空载运行时转速正常,带上负载后,电机转速很慢,甚至不转。
测得电源电压及各相电阻均正常,用钳形表测三相空载电流基本平衡,但电流值都偏小,由此断定是绕组连接错误。
打开端盖发现原来是△接法的电机误接成Y接法,使正常运行转距偏小,带不动负载,因为Y接法的转矩是△接法的三分之一。
例3,某机床用4kW电机,接通电源后,电机不转只有嗡嗡声。拆下电机线,测电源侧均有电,三相电压也正常,绕组直流电阻也平衡,绝缘合格,机械转动灵活。
后在开关下侧的电机引线上用钳形电流表测空载电流,结果两相有电流,一相无电流。
说明导线在线管内有故障。拉出钢管内导线,发现有一段导线已基本断裂,像两根针尖一样对着,线端有白色氧化粉末。
这是由于穿管时拉力过大,导线被拉细拉长,长时间通电电流在似断未断处发热氧化所致。
此时通电线头上仍能测得电压,但不能通过电流。
相关文章
钳形表在建筑楼宇中的应用说明
有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。
时间:2022-07-12 09:26:37
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
钳形电流表的结构原理与使用方法
有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项
有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法
有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法
钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形表与三相四线表怎么用?
有关钳形表与三相四线表的使用方法,包括功率与电能测量方法,钳形电流表的应用,钳形电流表的特殊情况应用,以及使用钳形表进行电能测量的方法。
时间:2021-05-20 09:20:44
钳形表的结构原理与使用方法
有关钳形表的结构原理,钳形表的优点,钳形表的使用方法与注意事项,钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,钳形表测量前后的注意事项。
时间:2021-05-20 09:20:40