>首页 > 电工技术 > 电工识图>接近开关与光电传感器接线图图解 正文

接近开关与光电传感器接线图图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-12-27 11:07:07

有关接近开关与光电传感器的接线图,主要包括传感器DC二线原理图、传感器DC三线接线图、传感器DC四线接线图、传感器交流两线接线图、传感器AC两线串联示意图等。

传感器AC两线串联示意图

1、传感器DC二线直流

光电传感器接线图1

2、传感器DC二线原理图

光电传感器接线图2

1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)

2、常开触点(NO)或者常闭触点

3、不分NPN和PNP

4、具备短路保护

5、漏电流小于等于0.5mA

6、电压降小于5V

7、两线直流传感器不能串联或者并联连接

传感器DC三线接线图

光电传感器接线图3

传感器DC三线原理图

光电传感器接线图4

1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)

2、常开触点(NO)或者常闭触点

3、电压降小于1.8V

4、具备短路保护和极性保护

当三、四线传感器串联时,电压降相加,单个传感器准备延时时间相加。

传感器DC四线接线图

光电传感器接线图5

传感器DC四线原理图

光电传感器接线图6

1、接线电压:10-30VDC(10-65VDC)

2、切换常开触点和常闭触点

3、具备短路保护和极性保护

4、电压降小于1.8V

传感器DC三、四线并联

光电传感器接线图7

传感器交流两线接线图

光电传感器接线图8

1、接线电压:20-250VAC

2、常开触点或者常闭触点

3、漏电电流小于等于1.3mA

4、电压降小于6.5V

传感器AC两线串联示意图

光电传感器接线图9

1、常开触点:“与”逻辑

2、常闭触点:“或非”逻辑

3、串联时,传感器上的电压降相加,它减去了负载上可以利用的电压,因此不能低于负载最低工作电压。请注意电网的电压波动

机械开关和交流传感器串联

光电传感器接线图10

当传感器出于断开触点,电源电压被断开,若在传感器衰减期间机械触点闭合会使传感器短时间内出现功能障碍。

传感器准备延时时间小于等于80ms,在这个时间内就产生故障,或者失灵。来自:电工技术之家

补偿办法:在机械触点上并联上一个电阻,并联上的电阻使传感器的电源没有在机械触点上中断,机械触点无论是断开和闭合,传感器都不会出于转杯延时状态。

对于200VAC,电阻阻值大约为82KΩ/1W 电阻的计算方法近似值为400Ω/V

传感器AC两线并联

光电传感器接线图11

1、常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑

2、当传感器常开触点闭合时,另一个并联的传感器被短路,当传感器断开时就需要个准备的延时时间(≤80ms)

补偿办法:在触点上串联一个电阻可以保证传感器的最小工作电压,避免了触点断开之后的准备时间。电阻计算方式:R=10/I P=I平方×R。

    展开全文
    相关文章
    • 频敏变阻器怎么接线,频敏变阻器接线图

      频敏变阻器怎么接线,频敏变阻器接线图

      有关频敏变阻器的接线图,三相异步电动机频敏变阻器启动器的接线图,需要的朋友参考下。

      时间:2020-12-27 11:07:04

    • plc接线端子排安装接线图示意图

      plc接线端子排安装接线图示意图

      有关plc接线端子排的安装接线图,接线端子排通常是由多片端子并排安装在导轨上组成的,每片接线端子的两个接口是短接的,将各片端子短接在plc通过端子排与外围设备连接一起。

      时间:2020-12-27 11:07:03

    • IP网络楼宇可视对讲系统接线图

      IP网络楼宇可视对讲系统接线图

      分享一个楼宇对讲系统的接线图,IP网络楼宇可视对讲系统(NP系列)接线图,包括远程控制、网络交换机与监控中心等管理设施。

      时间:2020-12-27 11:06:59

    • 旋转编码器接线图实例解析

      旋转编码器接线图实例解析

      有关旋转编码器接线图的例子,包括NPN集电极开路输出、电压输出、PNP集电极开路输出、线性驱动输出等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-12-27 11:06:41

    • 电动机星三角启动接线图与电路图原理

      电动机星三角启动接线图与电路图原理

      电动机星三角启动的接线图与电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,通过Y--△,实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。

      时间:2020-12-27 11:06:37

    • 电气安装接线图的绘制原则及接线图示例

      电气安装接线图的绘制原则及接线图示例

      如何绘制电气安装接线图,电气线路安装接线图的绘制原则有哪些,包括各电器元件均按其在安装底板中的实际位置绘出,元件的所有部件绘在一起,并用点划线框起来等。

      时间:2020-12-27 11:06:34

    • 电力系统的接线图:电气接线图与地理接线图

      电力系统的接线图:电气接线图与地理接线图

      有关电力系统的接线图,一般分为电气接线图与地理接线图二种,电气接线图是用标准的元件符号将主要一次设备按照设计要求连接的电路。

      时间:2020-12-24 06:22:26

    • 电气照明平面图与实际接线图正确识图方法

      电气照明平面图与实际接线图正确识图方法

      有关电气照明平面图与实际接线图的区别,对照电气平面图和实际接线图,随着开关控制灯具数量的不同,放线根数也不一样,设计图与实际放线图区别明显。

      时间:2020-12-21 21:27:18

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有