>首页 > 电工技术 > 电工识图>传感器与AI模块接线图 正文

传感器与AI模块接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-07-19 09:34:29

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

传感器与AI模块接线图

模拟量与模拟量模块,分享一引起模拟量的问题与解决方法。

一、模拟量模块SF灯亮

西门子模拟量输入模块我用的最多是6ES7311-7KF02-0AB0,应用于钢厂的热处理线,主要是监测压力,流量,水位等。记得刚出道时去钢厂调试一套热处理线,当时此模块是安装在一个ET200组成的DP从站柜内,硬件组态下载进去后,SF灯长亮,查阅相关手册才知道SF灯亮表明硬件故障。

后来逐步排查,才解决问题,是量程卡所插的方向与硬件组态中的设置不一致导致。项目交工后,自己请教了下总工程师,总结了一下,对于模块出现SF灯亮的可能原因如下:

1、模块所需24VDC电源未正确接入(经常碰见)

2、前连接器未插到位(在钢厂协助过用户解决通信问题时碰见)

3、总线连接器未连好

4、量程卡所插的方向与硬件组态中的设置不一致(经常碰见)

5、有硬件中断或者诊断中断产生(断线、超限)等,这种情况未碰见过。

二、读出的模拟量值超限

plc在线监控FC105块,通道中的读出7FFF上溢值或者8000下溢值的现象。模块也是6ES7311-7KF02-0AB0,应用于铜厂的污水处理,主要是监测压力,PH,液位,温度等。

有次监控值出现是8000,经检查发现是外部的测温度传感器断线了。还有次监控值出现是7FFF,用户不停地催着我解决,头大了,根本不知道如何解决。当时系统外部的接线完全满足模块要求,仍然出现超限,就致电西门子热线,工程师给出的原因说有可能是信号源接地不好、信号电缆敷设过程中有电磁干扰等原因造成模块M-与Mana间电势差过大,让我逐个排除,听了答复后,当时就觉得和没说一样,只局限于在理论分析上,没有实际的解决之道。后来找客户协商,重新做接地,还是没有解决!后来总工程师告诉我,加了个有源隔离器,才得以解决。

模拟量,重点在于模拟量在使用过程中一定要注意它的使用规范,与它所连接的变送器是几线制?是有源的还是无源的?是隔离的还是非隔离的?具体可参看西门子技术专家崔工所写的抓住一点,模拟量接线问题迎刃而解的故事,受益匪浅,醍醐灌顶。 

传感器与AI模块连接接线示意图:

传感器与AI模块接线图1

传感器与AI模块接线图2

传感器与AI模块接线图3

传感器与AI模块接线图4

传感器与AI模块接线图5

传感器与AI模块接线图6

传感器与AI模块接线图7

传感器与AI模块接线图8

    相关文章
    • 电机星三角启动接线图详解

      电机星三角启动接线图详解

      有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

      时间:2021-07-19 09:34:30

    • 零序电流互感器的接线图图解

      零序电流互感器的接线图图解

      分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

      时间:2021-07-19 09:34:10

    • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

      两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

      分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

      时间:2021-07-19 09:34:09

    • 三相电表接线图中N接零线对吗?

      三相电表接线图中N接零线对吗?

      有电工朋友问三相电表接线图中N接什么线,三相电表接线图中的N是接零线吗?三相电表接线的N是接零线,L1 /L2 /L3分别是红/绿/黄380V火线。

      时间:2021-07-19 09:33:54

    • 单相电能表反转接线图怎么设计?

      单相电能表反转接线图怎么设计?

      如何设计单相电能表反转接线图,包括相线、零线及反转接线的方法,一起来了解下。

      时间:2021-07-19 09:33:28

    • 单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

      单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

      分享一款单相四极36槽电动机的接线图,手工草图,单相四极36槽电动机接线应该是怎么样的呢,一起来了解下。

      时间:2021-07-19 09:33:27

    • 电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸

      电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸

      分享一款电动机定子串电阻降压起动的接线图,为电动机定子串联电阻起到降压起动的功能,接线图略显复杂,需要的电工朋友做个参考。

      时间:2021-07-19 09:33:17

    • 接近开关与光电传感器接线图图解

      接近开关与光电传感器接线图图解

      有关接近开关与光电传感器的接线图,包括传感器DC二线原理图、传感器DC三线接线图、传感器DC四线接线图、传感器交流两线接线图、传感器AC两线串联示意图等。

      时间:2020-12-27 11:07:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有