三相功率因数表怎么接线?三相功率因数表接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-06-14 10:28:35

三相功率因数表接线图

图1所示为三相功率因数表表后接线柱情况及接线方法示意。

三个电压接线柱分别标有UA、UB、UC、两个电流接线柱务标有IA,意思是功率因数表所取电流应与左边电压接线柱所接电压同相。

并且与负荷电流同方向的电流互感器二次电流应以标有*号的接线柱流入,从另一个接线柱流出。左边电压接线柱也标有*号,也是说明此电压应与电流同相。

下面通过一个实例来具体介绍一下功率因数表的正确接线方法。

图2是一个低压母线示意简图。准备在电容柜上安装一只三相功率因数表,由于安装位置有限,为功率因数表取电流的电流互感器安装在中相。
由于电流互感器安装在中相(绿相),则电压接线柱左边那个应接绿色相电压。

然后,以绿色相为UA,用相序表测定黄、绿、红三相电压的相序,结果是绿一黄一红为正相序。图2中括号所标的UA、UB、UC即为相序表测定的结果.则在中间的电压接线柱应接黄相电压.右边的电压接线应接红色相电压。

电压线接好后,
三相功率因数表接线图1
再看电流线怎样连接。由于电流互感器的极性标注法是减极性的,即一次电流从L1端流人互感器,则互感器的二次电流从K1端流出,所以就应把电流互感器的K1端与功率因数表的标有*号的电流接线往相连,K2端与另一电流接线柱相连。这样就相当于负荷电流流入了标有*号的电流接线柱(如图2中箭头方向所示)。
三相功率因数表接线图2

虽然功率因数表装在电容柜上,但它反映的是低压总母线上的功率因数,故电流互感器应安装在总母线上。

    三相功率因数表接线图相关的文章
    • 三相四线制中线与零线的作用_三相四线制接线图

      三相四线制中线与零线的作用_三相四线制接线图

      三相四线制中线的作用,三相四线制零线的作用,以及三相四线制接线图,三相四线制中线的作用是流过三相负载的不平衡电流,来保持中性点的零点位,使负载电压保持不变。

      时间:2020-01-13 14:05:32

    • 三相四线电表接线图的二个例子

      三相四线电表接线图的二个例子

      分享下三相四线电表接线图的二个例子,不带电流互感器的三相四线电表接线图,带电流互感器的三相四线电表接线图,确何安全,应将电流互感器S2端连接后接地。

      时间:2020-01-13 14:02:34

    • 带开关五孔插座接线图读图方法

      带开关五孔插座接线图读图方法

      有关带开关五孔插座接线图的读图方法,墙里只有两根线,一红一篮,开关并两孔再并三孔插座,从上到下排列,背后有八孔,要求开关控制插座,应该怎么接线呢?

      时间:2020-01-08 16:39:24

    • 二开五孔插座接线图(实物图)

      二开五孔插座接线图(实物图)

      分享一个二开五孔的插座实物接线图,共有二张接线图,包括接灯泡线,进线火线、进线零线与保护零线等,供初学的朋友参考。

      时间:2020-01-08 16:29:09

    • 三相交流电机缺相保护器接线图及工作原理

      三相交流电机缺相保护器接线图及工作原理

      有关三相交流电机缺相保护器的接线图,三相交流电机缺相保护器的工作原理,以及三相交流电机缺相保护器接线图中元件的选择,供电工朋友学习参考。

      时间:2020-01-08 16:17:59

    • 一灯三控开关接线图的两种接线方法

      一灯三控开关接线图的两种接线方法

      有关一灯三控开关接线图的二种接线方法,分为三个双控开关控制与两个双控加一个双刀双位,线包通过一个开关接220V,可以是双控开关,或一个单刀开关或自锁开关等。

      时间:2020-01-08 16:02:34

    • 双控开关接线图实物图及单开双控开关安装(图文)

      双控开关接线图实物图及单开双控开关安装(图文)

      分享下双控开关的接线图实物图,双控开关最简单双控开关的接线,双控开关接线有很多种,这要看开关是否复杂或者接线程度,并介绍了单开双控开关安装与接线示意图。

      时间:2020-01-08 15:50:36

    • 多种照明配电箱的接线图与安装要点

      多种照明配电箱的接线图

      本文介绍了多个照明配电箱的接线图,包括家庭配电箱接线图、一级配电箱接线图、二级配电箱接线图,以及家庭配电箱安装条件与安装要点,供电工朋友参考。

      时间:2020-01-02 06:27:14

    电工识图精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有