电流互感器接线图

1、图1、图2是三个电流互感器的接线图;

2、图3是两个电流互感器的接线图。
根据:Ia+Ib+Ic=0
所以:Ia+Ic=-Ib

故:绿色电流表指示B相电流。
电流互感器接线图1图1

电流互感器接线图2

电流互感器接线图3

图2 图3
三只电流互感器的K1分别接三只电流表的任一接线端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。

电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。

1、三相完全星形接线可以准确反映三相中每一相的真实电流。该方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路和单相接地短路。

2、两相两继电器不完全星形接线可以准确反映两相的真实电流。该方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。
电流互感器接线图4

完全星形接线
电流互感器接线图5

两相两继电器不完全星形接线

3、两相差接反映两相差电流。该接线方式应用在6~10kV中性点不接地的小电流接地系统中,保护线路的三相短路、两相短路、小容量电动机保护、小容量变压器保护。
电流互感器接线图6

4、单相接线在三相电流平衡时,可以用单相电流反映三相电流值,主要用于测量回路。
电流互感器接线图7

5、两相三继电器完全星形接线,流入第三个继电器的电流是Ij=Iu+Iw=-Iv。该接线方式应用在大电流接地系统中,保护线路的三相短路和两相短路。

    电流互感器接线图,继电器接线图相关的文章
    • 继电器输出接线图(水位控制器与交流接触器及水泵的连接实物图)

      继电器输出接线图一例

      分享一个继电器的输出接线图,水位控制器与交流接触器及水泵的连接实物图,交流接触器为正泰CJX2-2510。

      时间:2019-08-26 16:03:43

    • 欧姆龙固态继电器接线图入门例子

      欧姆龙固态继电器的接线图

      分享一个固态继电器的接线图,展示了欧姆龙固态继电器的接线方法,供初学的电工朋友参考。

      时间:2019-08-26 15:52:47

    • 三相四线有功电能表的接线图(多电流互感器)

      三相四线有功电能表的接线图

      分享一个三相四线有功电能表的接线图,结合多个电流互感器,实现三相四线有功电能表的连接,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-08-26 15:51:55

    • cty-100型电流互感器接线图与特点

      cty-100型电流互感器接线图

      有关cty-100型电流互感器的接线图,cty-100电流互感器的作用,cty-130电流互感器运行时,副边不允许开路,cty-130电流互感器的特点。

      时间:2017-03-12 09:13:11

    • 电流互感器接电流表与电压表的接线图

      电流互感器接电流表与电压表

      电流互感器接电流表与电压表的接线图,电流互感器接电流表,电压表时的接线方式,电流互感器接电流表,电压表的实物接线图,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值。

      时间:2016-07-26 07:24:48

    • 相序保护继电器接线图

      相序保护继电器接线图

      三相电源控制继电器相序保护继电器有四大类产品,分别是三相相序用于监测三相电源(包括相序、缺相、欠压、过压、相不平衡等),从而保护电机及其它装置。

      时间:2015-07-20 20:13:36

    • 相序保护继电器接线图的工作过程

      相序保护继电器接线图

      分享一个相序保护继电器的接线图,相序保护继电器的四大类产品,相序保护继电器的工作过程,供电工朋友们学习参考。

      时间:2015-07-05 08:18:25

    • 零序电流互感器的接线图图解

      零序电流互感器的接线图

      分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

      时间:2015-06-21 19:11:53

    电工识图精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有