>首页 > 电工技术 > 电工识图>cty-100型电流互感器接线图 正文

cty-100型电流互感器接线图与特点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-03-12 09:13:11

cty-100型电流互感器接线图与特点

一、cty-100电流互感器的作用

把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,cty-100 电流互感器用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400a的电流转变为5a的电流。

互感器研究报告显示:电流互感器安在开关柜内,是为了要接电流表之类的仪表和继电保护用。

二、电流互感器接线图

如下:
cty-100型电流互感器接线图

每个仪表不可能接在实际值很大的导线或母线上,所以要通过cty-100 电流互感器将其转换为数值较小的二次值,在通过变比来反映一次的实际值。cty-130电流互感器工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。

cty-130电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,(电工技术之家 www.dgjs123.com)将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,cty-130电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。

cty-130电流互感器的特点: (1)一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=i1n/i2n 因为一次线圈额定电流i1n己标准化,二次线圈额定电流i2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kn=n1/n2式中n1、n2为一、二线圈的匝数。
cty-100型电流互感器接线图2

一起因电流互感器饱和引起继电保护图
lazb-10q电流互感器3

lazb-10q电流互感器
lazb-10q电流互感器4

电压法测量电流互感器变比的原理试验接线图

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有