一例按钮和接触器Y-△降压启动的电路图
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-11-20 10:32:45
按钮和接触器Y-△降压启动电路图
降压启动的几种方式:定子电路串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、Y-△降压启动、延边三角形降压启动。
Y-△降压启动包括由按钮、接触器手动控制的Y-△降压启动控制和由时间继电器自动控制的Y-△降压启动控制线路。
1、电路原理图
2、电路组成
本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接触器 KM、KMY、KM△;热继电器 FR;启动按钮SB2;停机按钮 SB1 及电动机 M 组成。
3、技术要求
按下 SB2,电动机定子绕组接成 Y 形,降压启动,启动完成后按下SB3电动机定子绕组接成 △ 形,电动机全压运行。
4、工作原理
(1)合上 QS,电源引入。
(2)电动机Y 形接法降压启动
按下 SB2→KM 线圈得电→
→KM主触头闭合→电动机 M接成Y降压启动
→KM自锁触头闭合自锁→
→KMY线圈得电→KMY主触点闭合→KMY动断触点断开→实现互锁
(3)电动机 △ 形接法全压运行
当电动机转速上升并接近额定值时
按下 SB3→
→SB3 常闭触头先断开→KMY 线圈失电→KMY主触头分断,解除 Y 形连接(KMY互锁触点闭合)。
→SB3 常开触头后闭合→KM△ 线圈得电→
→电动机 M 定子绕组接成 △ 全压运行。
→KM△ 动断触头断开→实现互锁。
→KM△ 动合触点闭合→实现自锁。
(4)停止
按下 SB1 电动机停止运行。
(5)停止使用时,断开电源开关 QS。
5、按钮、接触器控制 Y-△ 降压启动控制线路的缺点
这类控制线路的缺点为:操作者必须在电动机起动结束后,按下全压运行按钮,才能进行工作。如果忘记按下全压运行按钮而进行工作,就会烧毁电动机。
解决办法:利用时间继电器进行自动控制。
猜你喜欢:
相关文章
一例三相异步电动机直接启动的电路图,带电路保护功能
三相异步电动机直接启动电路图 启动电路图如下:从以上电路原理图可知,当三相匝刀合上后,380V的三相交流电直接接入异步电动机电子的三相绕组,产生旋转磁场,使电动机的电子旋转,电动机启动。
时间:2020-11-20 11:39:52
一例正反转星三角降压启动的电路图,带接触器联锁的正反转接线图
一个带接触器联锁的正反转接线图,以及星三角降压启动的原理图,星三角降压启动接线图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-20 11:25:04
一例三相电动机星形三角形减压启动的电路图
分享一例三相电动机星形三角形减压启动电路图,图1:全自动Y-△减压启动,有需要的朋友看一看。
时间:2020-11-20 11:03:44
一例三相电动机星形三角形降压启动的电路图
三相电动机星形三角形降压启动电路图,实现自耦降压启动,电路图如下,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-20 10:44:03
一例三相电动机电阻降压启动的电路图
分享一个三相电动机电阻降压启动电路图,一例定子电路串电阻降压启动控制线路图,见下图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-20 10:42:22
启动停止按钮的电路接线图
有关启动与停止功能的电路图,启动停止接线控制图,用到了接触器、断路器等电气元件,以及热继电器、点动停止开关、点动启动开关等。
时间:2020-11-12 16:40:53
电动机频敏变阻器启动接线图怎么设计
如何设计电动机频敏变阻器的启动接线图,带有手动、自动与停止按钮功能,电动机频敏变阻器的启动与停止接线图,供大家学习参考。
时间:2020-11-07 10:41:50
一例空调压缩机启动电容的接线图
有关空调压缩机的接线图,这里介绍了一个空调压缩机启动电容的接线图,在空调压缩机中主绕组、副绕组等之间应该怎么接线,一起来看下。
时间:2020-11-03 11:35:09