能耗制动控制线路电气原理图及动作顺序
来源:电工天下时间:2016-06-06 05:53:43 作者:老电工手机版>>
能耗制动控制线路电气原理图及动作顺序
有了直流电源,就可以连接能耗制动的控制线路,电气原理图如下。
图1 能耗制动控制线路的电气原理图
为了图面清晰,将主电路和控制电路直接分开,其中,控制电路的电源来源于组合开关Q之后、熔断器FU1之前的三相线中的v、w两相。
图1为(a)和(b)两套独立的控制线路,都可以实现能耗制动。能耗制动控制线路电气原理图及动作顺序
其中SB1为复合停止按钮,SB2为起动按钮。KM1有自锁环节,KM1和KM2有互锁环节,KM2为制动接触器,其主触点只用了两个(上幅图中的绿色圈显现)。
图(a)所示,是一种手动控制的简单能耗制动线路,要停车时按下SB1不放,KM1线圈断开,其常闭动断触点恢复闭合,解除互锁,由于SB1是复合按钮,其常开分按钮闭合,使KM2得电,位于主电路的两个主触点(上幅图中的绿色圈显现)闭合,单相桥式整流电路从v、w两相取电,经变压器供给整流电路,产生如前述的准直流电流,流入电动机定子,产生制动力矩,完成能耗制动,制动完毕后在松开SB1。
图(b)所示的是一种可以实现自动控制的能耗制动线路,可简化操作。电工天下
其动作顺序表:
制动时,按下SB1,KM1线圈断电,解除自锁、互锁环节,主触点断电;SB1是复合按钮,它同时使KM2得电,时间继电器KT所在支路也闭合。
直流电源接通,开始能耗制动,KM2的一个常开辅助触点(图中的橙色圈显现)闭合,使得KM2、KT自锁。
自KT所在支路闭合后,时间继电器KT就开始延时;延时时间满后,KT的延时断开动断触点(图中的蓝色圈显现)断开,使KM2断电,最终完成制动。
制动作用的强弱与通入直流电流的大小和电动机转速有关,在同样的转速下电流越大制动作用越强。以上电气原理图中,直流电源中串接的可调电阻RP,可调节制动电流的大小。
相关文章
电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理
以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理
以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理
断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:24:30
电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理
对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:19:59
电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理
电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理,动画演示行程开关的运行工作原理,形象直观,一学就会,快来看看吧。
时间:2022-03-28 09:13:41
电工必备电气原理图16:机械手的工作原理
电工必备电气原理图16:机械手的工作原理,通过本图来了解下机械手的结构及工作原理图,机械手的抓取与放开工作,如下图所示,一起来看下吧。
时间:2022-03-28 09:01:06
电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理
电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理,交流接触器的工作原理,如下图所示,动态演示交流接触器的工作运行原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:58:07
电工必备电气原理图8:热继电器
电工必备电气原理图8:热继电器,热继电器在电机控制电路中是怎么工作的,包括电源的接通,热元件的导通与关闭,其工作原理是什么样的,以下是热继电器的工作原理示意图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:56:51
- 上一篇:绘制电气原理图的主要规则
- 下一篇:如何阅读电气原理图?电气原理图阅读方法与步骤