应急照明接线方式(消防与照明应急接线图)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-26 15:39:12

有关应急照明设备的接线方式,应急照明应该有专门的线路,该控制开关不得手动分闸(用一个失压继电器切换到应急照明电路上)。

应急照明的接线方式

应急照明接线1

应急照明接线2

1、应急照明应该有专门的线路,该控制开关不得手动分闸(用一个失压继电器切换到应急照明电路上)。

2、至于接线方法,与普通照明灯的接线没有什么区别的。

另外,应急照明应该有专门的线路,专门的开关控制,且该控制开关不得随便分闸,接线方法与普通照明灯的接线并无区别。

对于大部分刚接触建筑电气设计的工作者来说,应急照明的强启原理一直都是很头疼的问题。由于不知道应急照明的强启原理,所以,应急灯具应该用多少根线,其实也就无从谈起。

1、先将应急照明分类

a、按控制方式不同分为:无控制,就地控制,集中控制;

b、按灯具点亮时间不同分为:常亮(如疏散方向指示灯和安全出口标志灯),火灾或停电时才亮(如双头灯);

c、按强启方式不同分为:消防控制室信号强启,充电检测线失电后自带电池供电强启;?d、按是否自带电池:自带电池,不自带电池;

e、按灯具所具有的光源个数不同分为:含有正常光源和应急光源的应急灯具,只含有应急光源的应急灯具。

2、应急灯具的接线:先来讲只含有应急光源且自带电池的应急灯具,即只含有一个光源。

从应急灯具接出来的线最多的情况有4根,一根照明线,一根充电/检测线,一根N线,一根PE线,如下图:

应急灯具的接线3

充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。顾名思义,这根线有双重作用,在市电保持有电的状态下,此线用作给应急灯具的自带电池充电,在市电失电的情况下,通过检测线,将市电的零压信号传送给自带电池,由自带电池供电给应急灯具,从而应急灯具点亮,达到启动应急灯具的作用。这是应急灯具在充电/检测线失电后自带电池供电的强启方式。为保证给应急灯具的自带电池充电,这根线一般情况下都是接通的,即有电状态。

平时/强启照明线的作用是:在非应急状态下,我们可以将此应急灯具作为普通灯看待和使用。非应急状态下,与双控开关S静触头1连接的导线处于有电状态,与双控开关S静触头2连接的导线处于失电状态。双控开关S(此双控开关非应急状态下其实是一个单联单控开关)可以实现此应急灯具的点亮和熄灭,打到静触头1时应急灯具点亮,静触头2时应急灯具熄灭。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。

PE线接的是应急灯具的外壳。N线的作用不用说了吧。

3、强启:所谓强启,是指在应急状态下将灯具点亮(非应急状态下点亮灯具不叫强启)。应急灯具的强启分为两种:a、充电检测线失电,由自带电池供电给应急灯具;

b、充电检测

线带电,应急照明强启线供电给应急灯具。

结合一个图例进行讲解。

应急灯具的接线4

这是典型的双头灯接法,双头灯的特点是:平时不亮,停电或者火灾时点亮。?停电时应急双头灯具的启动。当停电时,充电检测线失电,继电器线圈失电,磁通为0,常闭触点闭合,将电池和应急灯具接通,灯具点亮。

应急灯具的接线5

火灾但不停电时应急双头灯具的启动。当火灾时,接触器的常开触点闭合,致使强启相线带电,从而接通应急灯具,达到强启的目的。

此时,继电器的线圈承受220V的电压,常闭触点断开,自带电池与应急灯具断开,电池出于充电状态。

应急灯具的接线6

接下来按各种情况,停电,火灾,停电火灾。

    相关文章
    • 三相电表接线图中N接零线对吗?

      三相电表接线图中N接零线对吗?

      有电工朋友问三相电表接线图中N接什么线,三相电表接线图中的N是接零线吗?三相电表接线的N是接零线,L1 /L2 /L3分别是红/绿/黄380V火线。

      时间:2021-07-19 09:33:54

    • 单相电能表反转接线图怎么设计?

      单相电能表反转接线图怎么设计?

      如何设计单相电能表反转接线图,包括相线、零线及反转接线的方法,一起来了解下。

      时间:2021-07-19 09:33:28

    • 单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

      单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

      分享一款单相四极36槽电动机的接线图,手工草图,单相四极36槽电动机接线应该是怎么样的呢,一起来了解下。

      时间:2021-07-19 09:33:27

    • 电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸

      电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸

      分享一款电动机定子串电阻降压起动的接线图,为电动机定子串联电阻起到降压起动的功能,接线图略显复杂,需要的电工朋友做个参考。

      时间:2021-07-19 09:33:17

    • 接近开关与光电传感器接线图图解

      接近开关与光电传感器接线图图解

      有关接近开关与光电传感器的接线图,包括传感器DC二线原理图、传感器DC三线接线图、传感器DC四线接线图、传感器交流两线接线图、传感器AC两线串联示意图等。

      时间:2020-12-27 11:07:07

    • 频敏变阻器怎么接线,频敏变阻器接线图

      频敏变阻器怎么接线,频敏变阻器接线图

      有关频敏变阻器的接线图,三相异步电动机频敏变阻器启动器的接线图,需要的朋友参考下。

      时间:2020-12-27 11:07:04

    • plc接线端子排安装接线图示意图

      plc接线端子排安装接线图示意图

      有关plc接线端子排的安装接线图,接线端子排通常是由多片端子并排安装在导轨上组成的,每片接线端子的两个接口是短接的,将各片端子短接在plc通过端子排与外围设备连接一起。

      时间:2020-12-27 11:07:03

    • IP网络楼宇可视对讲系统接线图

      IP网络楼宇可视对讲系统接线图

      分享一个楼宇对讲系统的接线图,IP网络楼宇可视对讲系统(NP系列)接线图,包括远程控制、网络交换机与监控中心等管理设施。

      时间:2020-12-27 11:06:59

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有