>首页 > 电工技术 > 电工识图>电动机星三角启动接线图 正文

电动机星三角启动接线图与电路图原理

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-07-17 19:30:36

电动机星三角启动接线图

这种接线方法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。

所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器两个
三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动。
时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。
热继电器作用:提供过载保护。
熔断器作用:为电动机提供短路保护。
电动机星三角启动接线图1

了解Y--△
这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性,能降多少压,怎么个算法。

可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。
下面重点巩固一下接线方式,这个看过很多次,也画过很多次,过了一段时间,今天再画时,又有些健忘了。无奈,继续加强。
先来看一下主接线图。
电动机星三角启动接线图2

Y-△启动的话,先要星型启动的话,肯定KM和 KM -Y 先要启动,之后KM -Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM和KM-△要一直运行,到正常运行。
接下来看下控制回路图吧:
电动机星三角启动接线图3

根据上面一次回路的分析,再看这个控制回路,很简单的,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。

整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电机此时已经处于正常运行状态,实现了降压启动。
电动机星三角启动接线图4

注意,时间继电器的触点,带有延时的触点,是得电延时还是失电延时,一定要记牢才行。
左凸右凹,延头瞬尾;左凹右凸,瞬头延尾;
凹凸都有,延头延尾;NO NC看常态。
这里凹凸指的是触头上面那个半弧,先要把触头竖起来,左右指的是触头相对于中间的直线是在左边还是右边,延头瞬尾,意指:线圈得电后,触点延时动作,而失电后,瞬时瞬时动作;瞬头延尾,意:线圈得电后,触点瞬时动作,失电后,延时复归。凹凸都有的,得电延时动作,失电也延时动作。NO指常开,NC指常闭,看常态,没得电它是常开还是常闭。
电动机星三角启动接线图5

结合口诀,都很好理解了。

电动机星三角启动接线图
电动机星三角启动接线图6


电动机星三角启动接线图7

    展开全文
    相关文章
    • 互感器与电能表的接线图大全

      互感器与电能表的接线图大全

      有关互感器与电能表的接线图,包括电压互感器V/V接法,电压互感器Y/Y接法,电流互感器不完全星型接法,电流互感器星型接法等多种接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-30 06:50:10

    • 双联电位器接线图与实操图

      双联电位器接线图与实操图

      有关双联电位器的接线图,6个脚叫双联电位器,就是2个单联做在一起,分享了电位器的接法绘图,电位器的接法实操图,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-05-22 13:57:47

    • 公牛插座插头接线图与注意事项

      公牛插座插头接线图与注意事项

      有关公牛插座插头的接线图,使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座,在实际中有些老式的房屋接线没有按照国际的标准,所以公牛插座在接线前最好用电笔测试下为好。

      时间:2020-05-22 13:50:00

    • 公牛网络插座接法接线图

      公牛网络插座接法接线图

      分享一款公牛网络插座的接线图,有关一段水晶头的采用方法,以及插座端的连接顺序,公牛墙插,一般标有586B和586A两种色标,按586B色标 接线。

      时间:2020-05-22 13:49:00

    • 开关连接三孔插座接线图(火线与零线)

      开关连接三孔插座接线图(火线与零线)

      分享一个开关连接三孔插座的接线图,连接火线与零线,插座与开关,一个开关和一个三孔插座连在一起,使开关控制电灯,插座方便其他电器使用。

      时间:2020-05-22 13:25:21

    • 公牛开关安装接线图及公牛插座接线图

      公牛开关安装接线图,公牛插座接线图

      有关公牛开关的安装接线图,公牛插座接线图,以及公牛开关安装方法(墙面暗装、墙面明装、屏风暗装、地面暗装),以及公牛开关安装注意事项,供大家参考。

      时间:2020-05-22 13:25:19

    • 时间继电器的接线方法接线图与针脚定义

      时间继电器的接线方法接线图与针脚定义

      本文介绍了时间继电器的接线方法,并分享了时间继电器的接线图,以及针脚定义,包括继电器B公共端、继电器B常开触点、继电器B常闭触点等。

      时间:2020-05-16 09:24:43

    • 如何画时间继电器断电延时控制接线图?

      如何画时间继电器断电延时控制接线图?

      有关时间继电器断电延时控制的接线图,包括漏电断路器、零线与火线接法,使用时间继电器实现延时关灯的功能。

      时间:2020-05-16 09:23:57

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有