变频器的定期维护项目包括哪些
来源:电工天下时间:2022-07-20 21:04:34 作者:老电工手机版>>
有关变频器的维护保养知识,在变频器的运行过程中,必须加强日常的巡检与维护,那么变频器的定期维护项目有哪些,主要包括七个方面的维护内容,下面具体来了解下。
变频器的定期维护项目
1、不能对控制回路的接线端子用兆欧表进行测量,以免损坏变频器。
2、定期检查主回路及控制回路连接螺丝是否松动,变频器内部铜排连接处是否有过热痕迹。
3、定期清洁变频器散热风道,一旦发现变频器或变频器控制柜内部的冷却风扇出现转速变慢或不转时,一必须及时更换。
4、非专业技术人员或未经培训的操作人员,不能对变频器进行维护及元器件的更换等操作,以免导致人身伤害和损害设备。
5、如果用户必须对变频器进行绝缘测试时,必须将所有主回路的输入和输出端子全部可靠短接后,再用500v的兆欧表进行测试。
6、定期检查电机及主回路电缆的绝缘性能,主回路和控制回路绝缘是否破损,尤其与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹。
7、用户不必对变频器做绝缘测试,测试电机和电缆绝缘电阻时,请务必将其与变频器完全脱开后再测试,以免损坏变频器。
变频器中的某些元件在使用过程中会发生磨损或性能下降,为了保证变频器稳定可靠地运行,需要对变频器进行预防性维护,必要时更换变频器部件。
变频器的易损件主要有冷却风扇和滤波用的大容量电解电容,其寿命与使用环境及保养状态均有关系。
相关文章
变频器中电抗器有什么作用
有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用
在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因
当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?
变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用
在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式
有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?
有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
变频器外部按钮升降速怎么接线
变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
- 上一篇:十进制加法器要几位?
- 下一篇:泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用