变频器能不能倒着用

来源:电工天下时间:2022-07-23 07:12:55 作者:老电工手机版>>

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:

原来是380V输入220V输出,现在在输出端接入220伏的交流电,在原输入端能否输出380伏的交流电?

变频器能不能倒着用

变频器的工作原理是先把输入的交流电整流成直流电,再经过逆变,把直流电变成可调节频率的交流电。如果“倒着”使用,顺序就不对了。

变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。 

相关文章
  • 变频器中电抗器有什么作用

    变频器中电抗器有什么作用

    有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。

    时间:2022-08-27 21:04:10

  • 变频器装设电抗器的作用

    变频器装设电抗器的作用

    在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。

    时间:2022-08-27 20:57:14

  • 变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

    变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

    当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。

    时间:2022-08-27 20:55:49

  • 变频器与继电器功能怎么选择?

    变频器与继电器功能怎么选择?

    变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。

    时间:2022-07-23 07:16:05

  • 变频器有哪些制动方式

    变频器有哪些制动方式

    有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。

    时间:2022-07-21 05:46:09

  • 变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

    变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

    有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。

    时间:2022-07-21 05:46:03

  • 变频器外部按钮升降速怎么接线

    变频器外部按钮升降速怎么接线

    变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。

    时间:2022-06-09 05:32:19

  • 变频器上的英文字母代表什么意思

    变频器上的英文字母代表什么意思

    变频器上英文字母的含义1、英文含义在不同模式下,这些键的作用不同,以下列出一些相同的功能:第一排:电位器。第二排:FWD:正转键,控制变频器正转 ,此时对应指示灯会亮。第三排:REV:反转

    时间:2021-09-20 07:44:53

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有