变频器外部按钮升降速怎么接线
来源:电工天下时间:2022-06-09 05:32:19 作者:老电工手机版>>
变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
变频器外部按钮升降速的接线方法
1、多段速控制
通过设定多端速端子的组合来选择当前运行的频率,即使用开关量来选择不同的频率,在相应的开关上设置频率,这样变频器能以多段速方式加减速,例如英威腾:

通过多功能输入端子的开关来切换频率实现加减速的控制,该方法为有级调速,不能进行连续变速。
2、模拟量电位器控制
采用外接电位器实现模拟量的的变化来控制频率,接线简单,方便操作,在手动设备上经常使用,通过外部电位器的旋转实现升降速,可以设置正转加速、逆转减速或者相反都行,实现无极调速:

3、模拟量PLC,DA模块控制
这是模拟量经常采用的方法,实现精准频率控制,通过DA模块将数字量转换成模拟量来实现升降速度。在PLC程序中设置两个开关按钮升速与降速,每次调速的量,例如设置基本频率30Hz,调节量设置为5Hz,外部升速开关闭合一次,频率加5Hz,外部降速开关闭合一次减5Hz。接法与电位器差不多,只不过AI2与GND接模块的模拟输出信号。
4、高速脉冲控制
高速脉冲控制在变频器中不常使用,一般用在伺服或步进电机中,通过脉冲来控制电机运行,发送脉冲的频率决定了电机的转速,高速脉冲输入设定的最大值对应变频器最大输出频率,通过这一比例来转换脉冲频率与变频器输出频率,可以采用模拟量PLC控制的方法来实现外部升降速。
5、通讯控制
采用通讯的方式实现频率指令的发送,常用频率由MODBUS通讯来设定,这种方法是常用的变频器调速方法,通过PLC或其他通讯设备进行发送命令,可以与外部按钮连接,设置相应的升降速按钮,用按钮控制通讯设置发送相应指令与3、4方法一样。
每个变频器厂家的接线方法不同,但是大同小异,以台达变频器为例,具体方法见下图:

其中,M13-M16为多段速度控制端子,对应变频器的参数设置分别为:05.00 第一段速频率设定 ,05.01 第二段速频率设定,05.02 第三段速频率设定 ,05.03 第四段速频率设定。
相关文章变频器中电抗器有什么作用

有关电抗器的小知识,在变频器中使用的电抗器,一种是输入电抗器,一种是输出电抗器,第三种是直流电抗器,不同电抗器在变频器中各起什么作用,变频器和电抗器的接线图什么样,下面具体来看下。
时间:2022-08-27 21:04:10
变频器装设电抗器的作用

在变频器中会用到电抗器,电抗器在变频器使用上分为输入电抗器、输出电抗器和直流电抗器,不同的电抗器在变频器上的作用也不同,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-27 20:57:14
变频器缺相什么情况,变频器输出缺相什么原因

当变频器出现缺相的问题时,应该怎么来排查原因,具体分析如下:变频器的工作原理是把交流电变成直流电,再逆变成交流电。所以,有些小型变频器在输入侧输入单相加一根零线,也可以使用。
时间:2022-08-27 20:55:49
变频器与继电器功能怎么选择?

变频器与继电器功能选择,具体参考如下:1、变频电机停止,发热源没了,散热原件自身辐射、热传导功能足以保证变频器温度不继续升高。2、即使变频器温度继续升高,升高的幅度也不大,对电源模块没有什么影响。
时间:2022-07-23 07:16:05
变频器能不能倒着用

在使用变频器时能不能倒着用,具体分析如下:变频器的使用说明书上有特别说明:严禁输入、输出端接反。所以,变频器“倒着”使用,不但不能用,而且会损坏变频器,必须严格禁止。
时间:2022-07-23 07:12:55
变频器有哪些制动方式

有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。
时间:2022-07-21 05:46:09
变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。
时间:2022-07-21 05:46:03
变频器上的英文字母代表什么意思

变频器上英文字母的含义1、英文含义在不同模式下,这些键的作用不同,以下列出一些相同的功能:第一排:电位器。第二排:FWD:正转键,控制变频器正转 ,此时对应指示灯会亮。第三排:REV:反转
时间:2021-09-20 07:44:53
- 上一篇:变频器通电后键盘无显示的问题
- 下一篇:电力常用词汇大全





