电力设备挂地接线的常见问题
来源:电工天下时间:2016-01-18 19:43:54 作者:老电工手机版>>
电力设备挂地接线的常见问题
问1:"经验明停电设备无电后,应立即在检修设备的工作点(段)两端导体上挂接地线",在"T"字或"十"字型连接回路上工作,如何挂接地线。
答:在一个电气回路中的某一处或某一段进行检修工作,接地线应挂在检修工作的两端的导线上。
两端是对一个电气回路讲的,如果在线路的"T"型连接头处进行检修工作,则应在工作处三端导线上挂接地线。同样在线路的"十"字型连接进行检修工作,则应在工作处四端导线上挂接地线。
问2:为什么对于可能送电到停电设备的各个方面,或停电设备可能产生感应电压的各方面的线路都要挂接地线?
答:凡是可能向停电设备突然送电的各电源侧,不但要切断电源和至少有一个明显的断开点,而且还要在停电检修侧装设接地线,即做到对电源而言,始终保证工作人员在接地线的后面,以确保工作人员人身安全。
问3:线路停电检修,该线路上无自备电源,也没有高压线路的感应电压,这时只在线路首端(电源端)挂一组接地线,可否?
答:经现场了解,停电线路的用户无有自备发电机组,不存在用户返送电的可能,此时,首端挂一组接地线,末端不挂接地线,是可以的。
问4:挂接地线时,为什么先接接地端,后接导线端?
答:挂接或拆除接地线的操作顺序千万不可颠倒,否则将危及操作人员的人身安全。例如,挂接地线时,先将地线的短路线挂接在导体上,即先接导线端,此时若线路带电(包括感应电压),将危及操作人员的人身安全。
拆地线时,如先将接地线的接地端拆开,还未去拆下接地线的短路线,这时,若线路突然来电(包括感应电压),也将危及操作人员的人身安全。
问5:在停电导线上挂接地线,为什么不准缠绕?
答:缠绕会连接不良,当突然来电时因其连接不良而失去保护作用,并可能将地线烧断。另外,缠绕的圈似线圈,流过电流,产生磁场,线圈加热,加重地线烧断的可能。所以在停电导线上挂接地线,千万不得缠绕,应采取专用线夹进行连接。
问6:为什么不准用短线来代替接地线?
答:如将三相停电导线短接起来(无接地线段),此时,当发生"单相电源侵入时",如图中刀闸,如有一相误合,停电的三相导线将全部带电,这时,当人体一侧接地(指人体接触横担、电杆、拉线),仍然会使检修人员触电。
当停电线路距高太线路较近,停电线路也会有感应电荷,仍然会使检修人员触电。
由此,三相短路线,由于无一条与大地连接的接地线,故不能把单相电或感应电荷引入大地,仍然保障不了工作人员的人身安全。所以停电检修的设备,不能采用三相短路线来代替三相短路接地线(即接地线)。
问7:将停电检修设备的三相导线分别单独接地行不行?
答:不行。如发生三相刀闸误合闸,三相短路电流IK3将流过接地电阻R,而在其上产生电压降UK,即一相导线与大地的电压降;此时UK即加到检修设备上的对地电压。电压降的大小决定于IK3和电阻R的乘积,显然其可能达到相当大的数值而危及安全。
问8:什么叫接地网和接地网的引出线?
答:埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体(一般用扁铁)并连接成网状或带状,一般通称接地网,从接地网接出一定长度的扁铁并引出地平面以上,叫引出线。引出线是为了安装接地线。
问9:低太线路电杆下一般不设接地网,也没有接地网的引出线,如线路接地线,必须接在临时接地棒上,此时打接地棒有什么要求?
答:低压线路上挂接地线时,如接地端无接地网的引出线时,应临时做工人接地极,即接地棒,其规格:钢管,壁厚3.5毫米;圆钢,直径19毫米。打入地下深入不少于0.6米。接地棒的接地电阻R(欧)应不过大。
低压电气设备接地电阻规定:并联运行电气设备总容量为100千伏安以上时,接地电阻为4欧;并联运行电气设备,总容量不超过100千伏安时,接地电阻为10欧。
问10:10千伏及以上高压系统与380伏系统停电挂接地线时,使用的安全工具有什么不同?
答:在10千伏系统停电设备上挂接地线,必须使绝缘杆和戴绝缘手套;而在380伏系统停电设备上挂接地线,允许只使用一种绝缘工具,即绝缘杆或戴绝缘手套。这是它的不同点。
问11:挂接地线时,为什么人体不得接触接地线和未接地的导线?
答:停电设备,在未挂接地线前,如突然来电,此时操作人接触停电设备会造成触电,所以在挂接地线的操作中,操作人应特别注意不要碰尚未挂接地线的停电设备。另外在挂接地线的操作中,操作人亦不要直接触接地线,以防停电设备突然来电,电流经接地线流入大地,此时,接地线带电,操作人如磁触接地线,也会危及人身安全。
问12:室内配电装置挂接地线应注意什么?
答:为了保证接地线和设备导体之间的接触良好,对室内配电装置来说,应将接地线挂接在断开的刀闸片上(停电侧)。
接地线的接地端应固定牢固,连接良好,以保证可靠地接地。在配电装置的适当地点,应设置接地网的接头,供临时接地线用。
问13:为什么严禁工作人员或其它人员随意移动已挂好的接地线?
答:接地线是保证工作人员人身安全的"生命线"。接地线的装设地点应在工作票或安全措施票、操作票中注明。随意移动已挂好的接地线,容易造成事故。
问14:接地线的接导线端,一般为三根线,为什么还有四根线的?
答:一根接地段和三根短路段组成的接地线适用于三相三线制电路上;一根接地段和四根短路段组成的接地线,适用于三相四相制电路上。线路刀闸左边是带电运行线路,右边是停电检修的线路,中性线上一般无刀闸(断开点),为此要将中性线断开(见图中画有小箭头地方),这时在刀闸右边挂接的接地线,短路段需四根(条)。这样,检修人员在地线后面工作才安全。
问15:低压用携带型接地线的截面积为10平方毫米,是否能满足现场要求?
答:携带型接地线截面积选择一般不小于10平方毫米(大工厂配电变压器容量大及低压母线短路容量MVA大时,接地线导线截面应不小于15平方毫米)。这是根据经验公式验算取得的,可以满足要求。
问16:安装在屋檐下或室内的刀闸或保险盒,一般不设闸箱,如停电断开时,应采取什么措施,防止误合闸?
答:为防止误合闸,可在已断开的刀开关或保险闸盒上挂"禁止合闸,有人工作"的标志牌。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
电力系统的负荷特性图解

有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
AC/DC转换器是什么设备

有关AC/DC转换器的知识,AC/DC转换器是什么,先来了解清楚几个概念,AC-Alternating current和DC-Direct current的不同含义,AC/DC转换器是将交流电变为直流电的设备,下面具体来了解下。
时间:2022-07-04 16:50:03
变频器外部按钮升降速怎么接线

变频器的升降速的外部控制方法一般分为两种,即有极调速和无极调速,具体使用哪一种方法进行控制:多段速,模拟量控制(电位器),模拟量控制(PLC,DA模块),还是高速脉冲控制或通讯控制,下面具体来看下。
时间:2022-06-09 05:32:19
火线和零线怎么接线

有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
- 上一篇:电力设备安全标志知识大全
 - 下一篇:cpu时钟频率的单位是什么
 