零线能比火线细吗,零线和火线必须一样大吗?
来源:电工天下时间:2021-12-26 08:26:31 作者:老电工手机版>>
有关零线和火线的知识,零线和火线是否要一样大,取决于零线和火线的电流大小,哪一个电流大,哪一个就要用粗的电线,在单相电路和三相电路中是不同的,下面来了解下。
零线和火线的粗细问题
一、单相电路
对于单相电路,零线和火线截面积必须一样大。否则,零线极容易因过流而烧毁。
电流从火线出发,必须通过零线才能回到电源形成回路。所以,在正常情况下,单相设备零火线电流大小相等、方向相反。
注意:零线一般没有电压,但并不是没有电流。
二、三相电路
在三相线路中分为两种情况:
1、三相负载平衡时
电流在三相之间串相联通,互相抵消,零线上无电流通过。所以,此时可省掉零线。
2、三相不平衡时
电流在三相之间串相联通,但由于各相电流大小不相等,并不能完全抵消,不平衡的电流通过零线回到电源的另外一端。
此时必须使用零线,如果没有零线或零线断裂,就会造成中性点飘移,三相电压不相等。那么,电压高的一相负载会受到损坏,电压低的一相负载不能正常工作。
由于零线只是通过三相电流抵消后的不平衡电流,所以零线的截面积可以比火线小。另外,国家规定:零线截面积不得小于火线的一半。
3、三相线路上有大量非线性负载
非线性负载:UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
由非线性负载会产生大量的谐波,谐波在零线上互相叠加,就会造成零线电流大增。所以,当三相线路上有大量非线性负载时,零线截面积最好一样大,否则就容易烧毁。
如果谐波造成零线电流比火线还大,那么可以增加一个滤波器来抑制零线谐波大小。
相关文章
地线能和零线接到一起吗?
零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害
共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线
有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸
有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
电工教学:用电笔区分火线和零线
在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
380v变为220v没有零线时的解决办法
如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
无零线时380伏改成220伏的方法
无零线时380伏改成220伏的方法,在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 13:35:28
区别零线和地线的五种方法
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 11:50:11
- 上一篇:电流的产生过程浅易分析
- 下一篇:火线与零线间的电压什么情况下为380v?